 楼主| 发表于 2021-3-14 06:37:35 | 显示全部楼层
firecat 发表于 2021-3-13 12:504 _) \+ |0 ^4 @7 I! r1 P
不明白。。。国内这类东西好像都有成品,机械式的六刀联动空开,我在一个渔港的机房看到过,只要一个开关打 ...
+ |+ [" v  m% l& O
正式的各种规格的设备器件市上一定都有卖,但我做的是一种小窍门式的。发电机输出不是替换市电输入进入配电盘,而是断电时把发电机输出端接到把两个相邻的一红一黑用电器的断路器的输出端倒过来房子里所有用电器供电,方便,便宜,没什么体积,不多占空间。很多DIY都是这么干,合法。不知道我解释清楚没有,挺饶人。简化说法可以如下理解,(不管断路器,导线容量,电力公司法规等等,不管三七二十一)停电时,把总电源关掉,(免得影响邻居)把发电机输出想办法接根儿保险丝插到墙上一个插座里,整个房子就都有电了。哈哈。" p  N  v4 c& L! j7 Q2 g$ T
发表于 2021-3-14 21:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
我买的是双电源切换开关,机械互锁双片的30多元一只,
5 d/ V! @- C& I- n
& r4 E; K+ ^) t  g
 楼主| 发表于 2021-3-15 01:19:04 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2021-3-14 07:23* O" l: C& A; J) H* n2 P
我买的是双电源切换开关,机械互锁双片的30多元一只,
8 Q6 N% H' j: a* g* @" d
不错,真便宜。这里的比较正式的接发电机的互锁转换开关,transfer switch,30安培,至少150刀。多数单体房总电源输入每相各可达100安培,家用备用发电机没有那么大,4000w最多见,断电时备份发电机不全额代替市电(100安培的开关会很贵)。转换开关是一个单独的铁盒子,内部除了开关,还有若干断路器供你接到最重要电器线路上(我想家中如有病人老人用的制氧机必须第一,冰箱第二,Wi-Fi路由器供电第三)。设计思路不同。安装转换开关要加很多额外的接线,非常麻烦。如果不是DIY,找小电气公司改装,他们就肯定给你装转换开关了。当然最好盖新房时,考虑到备份电源,不过那是另外的话题了。国内很多东西都便宜,时不时买了背回来。110v->220v 1000VA 变压器,500VA 调压变压器,都是金属疙瘩,21寸触屏卡拉OK机都背回来过。 这一瘟疫,回不去了。好想黄飞红啊。哈哈# K8 F- X, y) c2 z" R; q4 A
发表于 2021-8-8 23:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
明州木匠 发表于 2021-03-15 01:19
( W0 r4 X& P& E" t' f1 x, T' w不错,真便宜。  Z$ v( R* C; ?) ~机械式开关110V60HZ和220V50HZ可以通用。相同电流220V电器设备功率大50%。电压X电流等于功率。国内家庭220V供电的1K W~≈4.5A电流。110V就≈9A了,我家门口就有380V3~供电,只需要办个手续就可以按装三相四线电表了。
发表于 2021-8-8 23:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
明州木匠 发表于 2021-03-15 01:19% n. p6 [, W% j7 J$ }7 n
不错,真便宜。6 f& j* ?' ~! e国内一般用转换闸刀,三相四线的100A转换闸刀也就大约10~20刀就能买到。
% f4 _+ \, t# q& x$ ^2 U) n: Q1 E5 [  C
发表于 2021-8-25 14:47:49 | 显示全部楼层
明州木匠 发表于 2021-3-14 06:37
  }% ?, R3 Q0 C  y: ^正式的各种规格的设备器件市上一定都有卖,但我做的是一种小窍门式的。发电机输出不是替换市电输入进入配 ...
2 ^. A& q7 V( B  w4 X% I/ S
这种接法是严禁的,很容易出事,千万不能这样做。( I. Z' h2 `- A) g8 P

8 }. K$ w* s2 J
 楼主| 发表于 2021-10-29 16:32:34 | 显示全部楼层
笑而过 发表于 2021-8-25 00:477 p) b7 K4 j( E+ q1 A7 G  V
这种接法是严禁的,很容易出事,千万不能这样做。

1 Z. V* P3 y/ m% o* \9 G在家居的明尼苏达州我做的小项目完全符合州里的电力法规,动手之前要申请到许可证,完成后州里的电力监管部门派人亲临配电盘检查签字。* s" L- ^4 y# S+ Y
发表于 2021-10-30 10:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
明州木匠 发表于 2021-03-14 06:37+ V/ Z( |7 W. U; p$ i
正式的各种规格的设备器件市上一定都有卖,但我做的是一种小窍门式的。发电机输出不是替换市电输入进入配电盘,而是断电时把发电机输出端接到把两个相邻的一红一黑用电器的断路器的输出端,倒过来向房子里所有用电器供电,方便,便宜,没什么体积,不多占空间。很多DIY都是这么干,合法。不知道我解释清楚没有,挺饶人。简化说法可以如下理解,(不管断路器,导线容量,电力公司法规等等,不管三七二十一)停电时,把总电源关掉,(免得影响邻居)把发电机输出想办法接根儿保险丝插到墙上一个插座里,整个房子就都有电了。哈哈。

% {  x- L: W- J( V) Z这样做是最简单最有效成本最低的方法, 小小建议,用的时候把发动机出线规规矩矩压在配电箱内开关下口, 随用随接,停用即拆。