地线用角铁打入地下深一点,为什么不可以呢?大地不就是很好的接地保护吗?难道还有什么其它要求?
发表于 2020-11-19 17:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
刘副营长 发表于 2020-11-19 14:53
( m& ^- e& t0 J! t没事的,我一楼有20个构造柱,在我们这一片是最多的。早几年前的两层房子没有构造柱,没有圈梁。用到现在都没有问题。
1 h- O- i6 v) `# B9 J我门县城十年前的五层的商品房没有构造柱,没有圈梁。用到现在也没有问题。" l, L" M, S7 `/ S# g6 x
江西很多地方五层的房子没有构造柱,没有圈梁,也没有任何问题。
, I( H; l+ O) t$ p/ L6 W; e# F
讨论这个没意思,扯不清。我说的支撑这么少能撑得起台面吗?难道不是现浇的?我们这里有家现浇时支撑不够力整个台面塌了好在人没事
发表于 2020-11-19 17:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
哦,用的是铁的支架?初看以为是竹木。明白了
发表于 2020-11-19 19:09:13 | 显示全部楼层
避雷和保护地都要做啊,安全第一呀,保护地可以砸镀锌铁管,特别是动力电的保护接地是必须的.
发表于 2020-11-19 20:09:04 | 显示全部楼层
楼主想做的是设备接地吧,直接50*50*5的镀锌角铁打2米深,引出来条线,最好用黄绿色的线。你说的在利用柱子里面钢筋那一般是防雷引下线的做法,如果楼主老家是南方的,建议做一下防雷。
发表于 2020-11-19 20:43:55 | 显示全部楼层
地线不做那就是电工偷懒,屋内只拉两个线当然更轻松。但是为了安全,一定要加接地线。上面朋友很多都说了,在旁边空地上往下2米左右埋一根镀锌铁,周边搞点木炭铺垫一下。然后引线到屋内。。。防雷理论上需要屋顶围栏一圈焊上铁,然后还要链接所有外围的金属窗户,最后连接到地线(地线参照上面方式,只是用铁面积加大些)
发表于 2020-11-19 20:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 20:52:11 | 显示全部楼层
做地线所有的结构(筏板、地梁、构造柱)的钢筋要可靠焊接在一起,并用钢筋引出至建筑物配电箱处。
发表于 2020-11-19 22:26:31 | 显示全部楼层
若建楼前设计好,混凝土柱中的钢筋全部电焊连通当然最好,意义在于钢筋总体截面积大从而导通电阻小,地基和土地接触面积大从而实现了较小的接地电阻、可能不需另埋接地桩。
: w' ^. `, \" b# g) m
  g& _0 _0 n1 V* Z, S& I自建楼,设计不周或顾不了太多。后期再考虑电气布线,也可以解决的。
0 v, m$ K  @1 l3 l6 y- k* X7 Q& E9 L+ d
; ?# g' a  t* I! i2 X& m) v屋顶宜有防雷措施,一般沿护墙摆一圈钢筋,若中间有高处的小屋则屋顶也要摆钢筋。这圈钢筋要高出墙顶或屋顶几十厘米,以及比露天情况下人身高高出一两米,原理是若有雷击,则被较高处的导体引离。
2 u+ T2 G5 r$ u4 F+ t一般住宅楼没必要高竖钢筋竿子,注意,避雷针也可算是引雷针。" ~1 Q( y% `% h( U5 G, R
屋顶防雷带应单独接到大地,可用钢筋沿楼角外墙固定,接到地面。
8 W$ D( r" Y7 @0 m" m" Y0 f& y. {$ }* u" ^8 ?' C$ ~
若土地湿度还可以,锤几根1~2米长的角铁做地线桩子。若土地太干,可挖个坑、扁钢带或钢筋焊接成网格埋入。
! h) b4 G' Z( x$ Q/ g用电地线的接地桩要另埋,不要和防雷地线桩合用。
5 y; U  M' B; n5 n8 d( C  z9 P( c2 D# k4 j! D) y  E5 P  J1 Q4 N& T/ N
自己埋的桩子,接大地的电阻不好保证,自己做的地线虽能首先承受事故时金属机壳的带电,但更主要的是靠漏电保安器来切断线路。4 o) u0 E3 P  K. o1 F9 }- I  f* |
漏电保安器用电磁式的最好。电子式的是靠内部电路检测出线的不平衡电流,这个电路也是要供电的,所以若入口零线断路了就会失去作用。% _6 P7 o5 |5 S
在供电变压器处,零线也是接大地的。供电线路从变压器到自己楼,电缆几十上百米有一定的压降,入户零线与自布地线之间可能有几伏~十几伏的电压,因此宜用2P的漏电保安器,不少1P+N类型的漏电保安器N线是直通不断开的。
* _" y2 X, I1 O* a2 S0 n3 k  i, Z+ c0 D3 Q2 E
自布地线是有用的。开关式电源电路内部常接有抗干扰的小电容,若地线悬空,则例如根据空气湿度不同电脑机箱就会带几十上百伏的弱电位,手摸有针刺感,也容易损坏U盘等外接设备。
- d. T6 U9 C, z8 x% {& |1 `变频器之类的大功率设备干扰也大,说明书都写明要妥善接地。: z9 r* p. ]. I: a$ A

& P- d0 ?9 V$ a1 H* L: o: m  N; E若只是偶尔玩玩机器,可使用变频器或裂相机,两三千块钱。6 m: z* V# E+ R
我这安装三相电似乎要花上万、还讲你这的那的不合格又要出钱给供电方的人来搞。/ N& h1 ]! O  r. {
发表于 2020-11-19 22:30:05 | 显示全部楼层
按规定房屋旁空地,选择潮湿地面挖一深1米或以上深度一米见方的坑,用4mm厚角铁或18mm以上直径圆钢做一十字架撒盐引6平方以上电源线。ok
发表于 2020-11-20 09:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
埋角铁是没问题的。2米深就行。地线电阻大小其实问题不大,只要漏电电流大于30ma,漏保就自己跳了。不用你人手摸上去当地线然后跳闸。