若建楼前设计好,混凝土柱中的钢筋全部电焊连通当然最好,意义在于钢筋总体截面积大从而导通电阻小,地基和土地接触面积大从而实现了较小的接地电阻、可能不需另埋接地桩。
: w' ^. `, \" b# g) m
g& _0 _0 n1 V* Z, S& I自建楼,设计不周或顾不了太多。后期再考虑电气布线,也可以解决的。
0 v, m$ K @1 l3 l6 y- k* X7 Q& E9 L+ d
; ?# g' a t* I! i2 X& m) v屋顶宜有防雷措施,一般沿护墙摆一圈钢筋,若中间有高处的小屋则屋顶也要摆钢筋。这圈钢筋要高出墙顶或屋顶几十厘米,以及比露天情况下人身高高出一两米,原理是若有雷击,则被较高处的导体引离。
2 u+ T2 G5 r$ u4 F+ t一般住宅楼没必要高竖钢筋竿子,注意,避雷针也可算是引雷针。" ~1 Q( y% `% h( U5 G, R
屋顶防雷带应单独接到大地,可用钢筋沿楼角外墙固定,接到地面。
8 W$ D( r" Y7 @0 m" m" Y0 f& y. {$ }* u" ^8 ?' C$ ~
若土地湿度还可以,锤几根1~2米长的角铁做地线桩子。若土地太干,可挖个坑、扁钢带或钢筋焊接成网格埋入。
! h) b4 G' Z( x$ Q/ g用电地线的接地桩要另埋,不要和防雷地线桩合用。
5 y; U M' B; n5 n8 d( C z9 P( c2 D# k4 j! D) y E5 P J1 Q4 N& T/ N
自己埋的桩子,接大地的电阻不好保证,自己做的地线虽能首先承受事故时金属机壳的带电,但更主要的是靠漏电保安器来切断线路。4 o) u0 E3 P K. o1 F9 }- I f* |
漏电保安器用电磁式的最好。电子式的是靠内部电路检测出线的不平衡电流,这个电路也是要供电的,所以若入口零线断路了就会失去作用。% _6 P7 o5 |5 S
在供电变压器处,零线也是接大地的。供电线路从变压器到自己楼,电缆几十上百米有一定的压降,入户零线与自布地线之间可能有几伏~十几伏的电压,因此宜用2P的漏电保安器,不少1P+N类型的漏电保安器N线是直通不断开的。
* _" y2 X, I1 O* a2 S0 n3 k i, Z+ c0 D3 Q2 E
自布地线是有用的。开关式电源电路内部常接有抗干扰的小电容,若地线悬空,则例如根据空气湿度不同电脑机箱就会带几十上百伏的弱电位,手摸有针刺感,也容易损坏U盘等外接设备。
- d. T6 U9 C, z8 x% {& |1 `变频器之类的大功率设备干扰也大,说明书都写明要妥善接地。: z9 r* p. ]. I: a$ A
& P- d0 ?9 V$ a1 H* L: o: m N; E若只是偶尔玩玩机器,可使用变频器或裂相机,两三千块钱。6 m: z* V# E+ R
我这安装三相电似乎要花上万、还讲你这的那的不合格又要出钱给供电方的人来搞。/ N& h1 ]! O r. {
|
|