楼主: jjj12231223

[晒晒] 新下来的门店配电箱接地怎么接安全

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
jjj12231223 发表于 2020-11-05 21:39: M5 t8 P9 Q) [1 M
那个铁接线盒和铁管就应该穿地线的,那应该接线盒里留头到这个配电箱才对,就是摸不清到底地线在哪个位置去接,别的就正常布线就可以了
' I( M$ M9 v, f& _6 k3 U
铁接线盒里面一个头到我这个屋另一个立柱里面,一个穿十多米卡住了,应该另一家,所以不知道接地主头在哪个位置,看来只能找施工队了
发表于 2020-11-6 00:16:24 | 显示全部楼层
没有入地线
发表于 2020-11-6 16:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
【空气开关】只能起到,当额定电流超载的时候,跳闸以保护电器和人员安全的作用。不具备漏电(包括1.电器本身线路故障导致漏电、2.线皮破损导致漏电、3.强弱电线穿管走线时,距离过近产生电弧导致的漏电、4.线路及空开规格选配不合适或质量问题导致的,空开额度达到跳闸的总功率>输入功率>电线额度承载功率,时引起的电线过热而漏电『零线带电或直接打火』), E  m8 |: X& N. ?7 o6 P5 e
- r" p% f* t5 W
【漏电保护】(带空气开关的)可以在上面空开不具备的情况下,跳闸以达到保护操作人员安全。同时也具备空开的超载跳闸保护。4 H! t4 p1 ~4 e3 K* o$ b
/ {1 y6 [! x' h$ f+ T
+ q0 X& l* z" C, K
但是,无地线接入的【漏保】只能起到【断流保护】,无法有效做到【引流保护】。
& F$ I: D( f! Y………………………………………………………………………………
# _7 L( X/ A7 g/ _8 C# T所以→【空开漏保】本质上并不具备【地线】的作用。那些不引入地线的操作,当时用三爪插头的电器时,插头上的接地端等于空置在墙插面板里面,一旦发生漏电跳闸,线路检查起来会很麻烦,不知道到底是哪个位置出现问题。时间久了轻则产生漏电的墙插面板直接在零线打火的时候焦化烧糊,重则损毁电器甚至至金属外壳带电造成人身安全隐患。! n5 |0 H$ j* [7 c

# q( `$ Y3 `/ P& R原因很简单,室内所有墙插面板并无地线接入漏保,漏保不会跳闸。) t- M+ a  a1 D& K: G. T

- U+ K7 ~' N! {2 s" I住宅区里面一般都有一根总地线到各个配电箱,可以先询问下物业的电工。
: O- Z8 |0 g) n4 b配电箱漏保端有地线接入端子,有预埋地桩的可以穿线接在地桩上。
3 d6 Q. ?) q4 r% Y; h" j另外一种情况,是没有预埋地桩的时候,引地线需要打一根埋入地下至少两米以上的钢筋,地线接在上面,做好露出地面部分的绝缘保护。# `, j* j% a, ]% d# X' C( e3 a
9 G/ ?$ q$ M' ~. B) N
楼主的情况如果实在不放心,最好找专业点的电工操作。自己把好关。, w! x  \! }3 Q: }0 n  u
发表于 2020-11-6 21:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主在哪里,毛胚房也太毛了。电箱只有进线没有出线
 楼主| 发表于 2020-11-6 21:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
zhanlantianyu 发表于 2020-11-06 16:131 o/ i! [. F/ d$ E" e
【空气开关】只能起到,当额定电流超载的时候,跳闸以保护电器和人员安全的作用。不具备漏电(包括1.电器本身线路故障导致漏电、2.线皮破损导致漏电、3.强弱电线穿管走线时,距离过近产生电弧导致的漏电、4.线路及空开规格选配不合适或质量问题导致的,空开额度达到跳闸的总功率>输入功率>电线额度承载功率,时引起的电线过热而漏电『零线带电或直接打火』); D+ i: Q& C" y' A, F- S$ w) V
  b5 F8 H  w* H
【漏电保护】(带空气开关的)可以在上面空开不具备的情况下,跳闸以达到保护操作人员安全。同时也具备空开的超载跳闸保护。
8 G; P3 q4 e7 V% S: ^6 O: u7 e" l9 g: Y6 f8 N$ l( I/ A5 J
. \/ x6 O5 c6 h; @- S" w$ u+ [
但是,无地线接入的【漏保】只能起到【断流保护】,无法有效做到【引流保护】。) n3 E( q, T% a* w
………………………………………………………………………………0 b, C% b  i6 X2 v; }
所以→【空开漏保】本质上并不具备【地线】的作用。那些不引入地线的操作,当时用三爪插头的电器时,插头上的接地端等于空置在墙插面板里面,一旦发生漏电跳闸,线路检查起来会很麻烦,不知道到底是哪个位置出现问题。时间久了轻则产生漏电的墙插面板直接在零线打火的时候焦化烧糊,重则损毁电器甚至至金属外壳带电造成人身安全隐患。
6 b( }9 O& I+ {5 M! S( |+ P( @- ^9 v0 T4 m  o: L, D
原因很简单,室内所有墙插面板并无地线接入漏保,漏保不会跳闸。
# V4 I8 @; k! S: t3 f8 e" ^/ ~* t3 j* U9 S5 H% o5 N9 Q
住宅区里面一般都有一根总地线到各个配电箱,可以先询问下物业的电工。, M; k: X# o( M. A) `" x
配电箱漏保端有地线接入端子,有预埋地桩的可以穿线接在地桩上。: z+ n4 _0 P' c' \) V3 x( c
另外一种情况,是没有预埋地桩的时候,引地线需要打一根埋入地下至少两米以上的钢筋,地线接在上面,做好露出地面部分的绝缘保护。, w1 h& h7 p$ A

' M* ?/ _& X6 N# y$ k楼主的情况如果实在不放心,最好找专业点的电工操作。自己把好关。
5 G' D5 s) F/ g, Z
谢谢指点
 楼主| 发表于 2020-11-6 21:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
泰森熊 发表于 2020-11-06 21:18$ k6 H  Q8 L' @4 h- F$ X5 Y2 V$ E
楼主在哪里,毛胚房也太毛了。电箱只有进线没有出线
1 L( N1 Q, m  b" m: D
唉,没办法,线都得自己穿