大家知道变频器输出给主轴的时候,哪一路可以来开关继电器控制水泵运作

[复制链接]
发表于 2020-5-25 14:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
查说明书设置
发表于 2020-5-25 14:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 14:369 D6 Q7 h# g& a: I9 i$ O9 J$ }
刚试了下,不通电情况下RA,RC不闭合,通电了也不闭合,RB,RC的话不通电闭合,但是通电了也不断开,北京精雕的变频器,用485通讯线连接的,操作面板没有,不知道是不是没操作面板导致功能失效,已经去买了个打算放上去试下,或者是不是他用485通讯线把功能屏蔽了
( h1 S7 W; x/ N" U$ M
那个功能要参数设置的   默认是报警才有动作
发表于 2020-5-25 15:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习爱好者 发表于 2020-05-25 11:39) p! ~1 U$ V* D
这是最简单的操作

/ Y, N! m0 `. M1 H# n1 q7 {  B可行吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-25 15:13:31 | 显示全部楼层
没事遛遛狗 发表于 2020-5-25 14:46' k  h5 w6 O) V! p& ~. m' f
那个功能要参数设置的   默认是报警才有动作
0 @  }, h: I% b
原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以 QQ图片20200525150931.png
. K0 r* x* K2 `& ]2 |; E6 |
QQ图片20200525151041.png
发表于 2020-5-25 18:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:13) ^2 t3 C3 T5 a( V
原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以
% C) B+ g3 L+ ]9 A
应该是的  你可以试试嘛
发表于 2020-5-25 18:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:13
! ^/ O3 A( ]0 f8 P/ r- i原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以

( n. h, P0 b; D5 W/ S8 S看看是不是启动以后这个点会动作就行啦   
" _& c0 w5 Q. C& @# W话说你直接接控制卡不好吗
发表于 2020-5-25 18:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:13$ A) J2 y6 \8 p. b
原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以
( a- Y0 e9 ?6 |/ l3 V6 `
自己研究出来的,有成就感
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-25 20:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
没事遛遛狗 发表于 2020-05-25 18:38) x! e) S( m% {* `/ n
看看是不是启动以后这个点会动作就行啦   
8 U' a: c: D9 L7 f6 G+ n话说你直接接控制卡不好吗

* l1 ?# U2 W6 `# R7 V. d1 _) ~接控制卡?老的北京精雕不知道是哪个
发表于 2020-5-25 21:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 20:03
! _1 |' A( ^" ?; `) w接控制卡?老的北京精雕不知道是哪个
! N( X" x2 A* ?3 u" \3 ^& g% p# W
好吧    这个我也不知道了
发表于 2020-5-25 22:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
M0与Gnd接继电器控制口,接水泵的继电器与主轴正转继电器并联接控制卡接的主轴正转端子