找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 漫岳

芯合成 四代 四轴控制卡 接变频器问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2020-04-05 16:15! j$ O) A+ z1 Q0 }* Q" m( [5 w
变频器启动方式设成端子了吗?
, i7 l0 N" s, d( _
没问题 外部端子启动
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:12. Y9 i$ T; P. F2 F9 W& y
Fwd,与ACD,是一个触发开关,是无电压的,闭合正转,可以断开与控制卡接线短路,试下看主轴转不转,如果不转,那就是你变频器设置问题,没有设置成FWD控制正转信号,仔细看看说明书,如果短接后主轴转了,那就是接线问题,或者控制卡的FWD与地的通断问题,你可以用万用表通断当测控制卡的FWD与ACM,点启动停止是否有通断响应,如果没有,那就是控制卡的问题

  ^& `% \$ u- C% W1 G发现个新进展8 a9 l' l  `( }
控制卡到变频器五根线都接好的状态
' W- B3 [2 E+ {* [: T& W, z点主轴正转不转。! b9 r) |$ \- j/ H5 _
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?
发表于 2020-4-5 16:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
漫岳 发表于 2020-04-05 16:35
# W; f" n& N$ G0 U4 {3 ]" h3 \, r  \$ D发现个新进展: f* q' |5 s% @# f9 R% `  G7 s
控制卡到变频器五根线都接好的状态
6 q$ @9 P7 W5 M2 f! t点主轴正转不转。
! R" |+ o- x' Y0 X  d6 [这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?

5 c5 X. _0 @1 H+ J6 E! H+ A那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
 楼主| 发表于 2020-4-5 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:42( L. i/ T/ M5 d; V( T
那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地

: Q, g& G/ L4 d1 B* r; h( k感谢!谢谢!您这方法可以的短接后受控了。0 A$ d& D5 _( q1 N! V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表