芯合成 四代 四轴控制卡 接变频器问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2020-04-05 16:15
, X3 C) U, S3 x. Y2 M3 O' y变频器启动方式设成端子了吗?

: e- n6 |: Y1 A没问题 外部端子启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-5 16:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:12' L) N9 g, U' Q. w
Fwd,与ACD,是一个触发开关,是无电压的,闭合正转,可以断开与控制卡接线短路,试下看主轴转不转,如果不转,那就是你变频器设置问题,没有设置成FWD控制正转信号,仔细看看说明书,如果短接后主轴转了,那就是接线问题,或者控制卡的FWD与地的通断问题,你可以用万用表通断当测控制卡的FWD与ACM,点启动停止是否有通断响应,如果没有,那就是控制卡的问题
. j2 m3 E5 P8 G7 @& E0 w0 d! x
发现个新进展
2 ~/ n- m- L0 ~+ R$ }9 Q/ K) \控制卡到变频器五根线都接好的状态
& r4 d3 g; o: x0 n: E: N8 V点主轴正转不转。1 `( M1 D3 b2 j/ s/ G7 ^% l0 w7 p
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-5 16:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
漫岳 发表于 2020-04-05 16:350 M: X% H, e! z" x6 ~
发现个新进展: {1 ?; j5 ?& V/ d7 V
控制卡到变频器五根线都接好的状态
. V% G$ h3 t# Z+ L点主轴正转不转。
' a% S  P! G1 n2 t; x这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?

5 u8 @$ V+ X# e9 q5 [& r  K3 T! _那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-5 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:42# H& F! z7 h4 Y4 T# d' j
那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地

  d% v/ c; R* ~& r. k) G感谢!谢谢!您这方法可以的短接后受控了。% [' m4 i. m4 R2 B