求助:机器的漏电开关,每天第一次开机会跳闸,然后合上再开机就不会。请问是什么...

[复制链接]
发表于 2020-3-11 14:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
稳压器是变压器哪种吧,刚通电充磁电流会很大所以会跳闸。可以适当加大空开的电流值或者就这样用。没有什么大问题
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:29:34 | 显示全部楼层
小张同学 发表于 2020-3-11 14:19
" p: c: {* a% A* P稳压器是变压器哪种吧,刚通电充磁电流会很大所以会跳闸。可以适当加大空开的电流值或者就这样用。没有什么 ...

- I5 k+ h% y* ~4 ~7 x% m4 V稳压器买的是德力西 三相高精度全自动交流稳压器,不知是不是您说的那种。谢谢。8 Q7 [" t) X  y4 K
发表于 2020-3-11 14:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 14:08
: |' C# p0 J1 G" Q& \4 g谢谢,还想问一下,如果换了新的漏电关开,还是这样情况跳闸,那如果不管它,时间长了会不会对机器电气部分有影响。
: r8 Z" y- y% ~; v: b
不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问,不是我们三言两语就妄下定论。
9 ^6 x% T& P* c% {  s! r, ~3 S2010年的漏电开关,从日期上来说也不是很老,很多卖洋垃圾的空开漏保三十年的都有,而且比新的还贵!农村用的小漏保二十年的也有,还行。
, k* f" C- J* I( D( X从质量来说,日期长短也不能说明什么,二十年不坏的都有,三两天坏掉的也多。7 z3 g+ O9 c, l3 K  I* k4 t2 A& K
由于你的漏电保护器下级还有变频器或者还有机器的控制电路,那个laomaotao的判断可能没错。建议先检查一下,如果不想耗那时间或者不懂检查,那就买个新的漏保回来试试吧,价格不便宜,要有不是这故障就进行退货的心里准备。; F  S8 {. _! L+ J7 K
如果一直放任跳闸确实对精密元件有影响的。比如电脑,如果静电时常扎手,放任不管也可以,但损坏与死机的频率更高了。3 c/ G4 _; V2 m( g2 W
还有,你的机器要有可靠的接地保护,一个漏电开关并不能让人完全放心。
发表于 2020-3-11 14:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 14:08
+ c( @4 h2 j4 P; p8 h谢谢,还想问一下,如果换了新的漏电关开,还是这样情况跳闸,那如果不管它,时间长了会不会对机器电气部分有影响。
! Y2 P1 D2 Z( v
稳压器是不能接在漏保后面的,否则当机器发生漏电故障时,漏保是无法起作用的。
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:59:28 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:55
5 X# [" t8 ?; g+ n. P$ b/ X& f不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问 ...

7 z3 T- L2 ]0 c" j1 d7 m; C  B谢谢,明白了。/ J" N, C( o: m  H4 R
 楼主| 发表于 2020-3-11 15:01:16 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:55  c, @' ^5 d% j% M( l; I) W
不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问 ...
( S+ m6 C. Q- a) M# \/ h8 S
还想问一下,因为是很久以前旧房子20年了,没有预埋地线。现在如果补救,请问有什么方法接地线吗。
发表于 2020-3-11 16:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 13:44
& ^/ e6 |8 x) a( d谢谢,请问这个漏电开关电在稳压器前面和后面有什么区别吗。
9 J9 C* r, V9 E$ R4 V
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:44:38 | 显示全部楼层
泡沫0o 发表于 2020-3-11 16:29
* Z' f. n- z% a+ J* O: n1 Y

, R( n+ J0 G; M- N* S: N谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。" Z# r7 C- {3 @0 E* A" ~
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:46:18 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:59
$ V' z; {' D; U( f8 \% S% \稳压器是不能接在漏保后面的,否则当机器发生漏电故障时,漏保是无法起作用的。
$ _* p; n& O! r1 D
谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。( ]. V; L5 W- B, p/ [4 Y
发表于 2020-3-11 16:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 16:44
: ]4 l7 A! v4 ]谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。

: A( o- [5 M1 k* b: j% i会,漏电开关原理就是输入的电流平衡,如果不平衡也会跳,干扰会跳
发表于 2020-3-11 21:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 16:46
- O' ]9 ~* t- q) E3 l0 {  [谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。
# z2 g5 O1 ~( [
漏电开关后面的机器漏电,正常情况下当然会起作用。
& ]  [# ~: t* f. |, A漏保只对它的下级起作用,前面的稳压器漏电了,安装在它后面的漏电保护器肯定不起作用的。为了安全,稳压器前面只能加装空开,并以最可靠的方式接地。
( Z# S! s0 R' q7 p稳压器有隔离线圈,通电瞬间相当个大电容,如果漏保装在它前面,必定会跳闸。
0 E$ G  @( \5 ]另外,每次稳压器通电后,不要急于开启机器,稍等一下,以免因为冲击令漏保“里外不是人",跳闸!
发表于 2020-3-11 21:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 15:01
# g; ?, N! |; N( `# d还想问一下,因为是很久以前旧房子20年了,没有预埋地线。现在如果补救,请问有什么方法接地线吗。
, k5 ?& K( Y5 s  q' d& p
很久以前20年的房子其实也不算旧,不过有没有预埋地线要看开发商与房管局的“狼心狗肺"。坐标广东江门市某区的,我姐家买的房子,2015年收房的都没有预埋地线,而旧城区80年代和92,93年建造的老楼房都有地线。
3 Y( \( f. d* m6 F/ ?补救是有点麻烦,别听别人说的什么接在水管上,那是害人害己的行为,且没什么卵用,很多事故,洗澡中莫名其妙被电死就是例证。接在钢筋上更不可行,钢筋都被水泥上上下下前前后后左左右右的封死了,试问它如何接地?即使能接也是电阻大得很。- ^- X( p9 h8 u. Y; w% x9 i4 S
老小区没有物业公司管理的那种相当好办,通常楼梯间都是乱拉乱串,凌乱不堪的电线,你拉一条地线顺着楼梯,跟着别人杂乱的电线往下走就可以了,走到一楼近地面再打孔放出去,然后再打接地棒。记得别放到别人的店铺或小车库前就行了。或者外墙有排污管直通地下的,那简直天助你也,买小线管穿线顺着排污管安装下来,当然固定线管的事,不想冒险,请人帮你高空作业就行。& S) e% V' p' V
我帮别人用第一种方法安装过,在楼梯走线时还是用公用的线槽一路引下来,戴个电工帽,狐假虎威,邻居没有任何起疑。
发表于 2020-3-12 01:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
漏保和空开,还分电动机用的,应该买D型。
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:49:56 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 21:42( f, w) h  C2 d4 ~
很久以前20年的房子其实也不算旧,不过有没有预埋地线要看开发商与房管局的“狼心狗肺"。坐标广东江门市 ...
/ r2 G3 p& o/ m7 j0 M9 G% d
谢谢您了,说的很详细。
8 i0 Z# F. _* I  C: B
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:51:51 | 显示全部楼层
delux 发表于 2020-3-12 01:21( }: Z. B7 [" {/ y4 `- u& D
漏保和空开,还分电动机用的,应该买D型。
4 ~- j( c( [+ h. Q& w
谢谢您。