规范要求所有安装高度低于1.8米的插座回路均应装设漏电保护装置。9 [; A5 w6 U; f, S5 c4 M( y$ ~
BV线与开关的配置:16A开关对应BV-3x2.5(一般用于照明);20A开关对应BV-3x4(一般用于插座或空调);32A与40A均对应BV-3x10(一般住宅入户线);50A与63A均对应BV-3x16(一般大户型住宅入户线)。, S$ l' N6 c' l4 J
住宅入户总开关一般不用设置漏电保护,但应设置过欠压保护装置。* u+ u" G6 W$ i$ P' F
如果楼主的入户线是从室外引来的,建议在总箱处装设浪涌保护装置并接地。
 楼主| 发表于 2019-8-21 07:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-20 10:11
; X4 g9 h) L  A/ V: w& g规范要求所有安装高度低于1.8米的插座回路均应装设漏电保护装置。
6 v8 h6 o! G0 e; n4 w- ABV线与开关的配置:16A开关对应BV-3x2.5(一般用于照明);20A开关对应BV-3x4(一般用于插座或空调);32A与40A均对应BV-3x10(一般住宅入户线);50A与63A均对应BV-3x16(一般大户型住宅入户线)。
0 x* H9 J( Y6 ~" N2 U' [' f住宅入户总开关一般不用设置漏电保护,但应设置过欠压保护装置。$ N' W5 A& G, x% f: B, n
如果楼主的入户线是从室外引来的,建议在总箱处装设浪涌保护装置并接地。

: E0 o# p; P7 n* q安装过欠压保护可以吗
发表于 2019-8-21 16:51:40 | 显示全部楼层
倒转锍年 发表于 2019-8-21 07:244 f1 S# l( _& e( K& Z) T
安装过欠压保护可以吗

! J1 q0 u9 k' t' s; j3 l& O住宅电气规范是要求户箱设置过欠压保护装置的
9 A4 n. G5 [  a% a2 Z2 Y! Q
 楼主| 发表于 2019-8-21 20:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-21 16:51
% [" K" {9 q: Q( H住宅电气规范是要求户箱设置过欠压保护装置的
: F4 I+ s  \+ Z: }
过欠压和防浪涌都要安装吗
发表于 2019-8-21 21:29:57 | 显示全部楼层
倒转锍年 发表于 2019-8-21 20:27
+ Q: Q- V4 c$ u9 C6 n8 S" E过欠压和防浪涌都要安装吗
! ^4 P# ]  \7 X- ]' Y
过欠压看你自已,浪涌一定要装,而且要按要求装好才能起作用~4 f3 R, z0 ?+ W" G. x
发表于 2019-8-22 09:05:54 | 显示全部楼层
大的用空开,小的支线用漏保。
 楼主| 发表于 2019-8-22 14:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-21 21:29
  c0 d5 \7 l6 Y2 k过欠压看你自已,浪涌一定要装,而且要按要求装好才能起作用~

: K# Y' b, v8 ^# f7 {) N浪涌可以接地线一起吗
发表于 2019-8-22 17:19:16 | 显示全部楼层

5 K5 V; W" F$ s/ g
 楼主| 发表于 2019-8-22 18:09:14 来自手机 | 显示全部楼层

8 _3 S( F- \  p( V0 q浪涌的接地线和插座的地线共用可以吗,2.5平方的
发表于 2019-8-22 21:27:25 | 显示全部楼层
再来几张图啊,楼主。
# {" O$ f/ i9 X房子看着好棒,好阔气
发表于 2019-9-2 17:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
不行,必须独立,如果有380的话分三四组,没有的话用6/10平方入户每层独立64安漏电开关
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
生哥 发表于 2019-09-02 17:13
8 V) v$ P( C! r- |' X不行,必须独立,如果有380的话分三四组,没有的话用6/10平方入户每层独立64安漏电开关

! g5 w, v& P& U7 e! s每层独立32a的漏保,整栋楼总开关63a断路器