找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 玉雕师傅

帮忙看看这个变频器能不能接220伏电

[复制链接]
发表于 2019-3-4 12:31:55 | 显示全部楼层
这个可以用的,220V 单相两根线随便接那三个洞里面任意两个就行了
发表于 2019-3-4 12:41:16 | 显示全部楼层
另外,解释一下,按国内的布线标准再加上考虑不违反标准的情况下节约成本,常见的三相四线制入居民楼,中性线是在进入居民楼之前接地,然后在总配电箱上由接地的中性线从零排、地排上分出零线和地线再入户。4 `0 I" ~  F+ P+ O1 d& w
因此实质上零线和地线在入楼时是一根线,并不是一根地线从户外打桩单独接入居民楼的。
  u/ c# P5 b. `" a7 t3 @# o* I3 d0 l* F
20150608085345_1529452700.jpg
( @9 @$ f$ l0 A0 j6 l在装置的受电点将PEN分离成PE和N的三相四线制的TN-C-S系统
2 l' j. ^- _! P2 z9 D* h, K# J' [
实质上民用220V单向三线制即上面这种三相四线制的的其中一根相线加上零线N,地线PE组成的。
  g3 Q! M: X' k& e0 u& M另有一些零线和地线始终分开各接各的 的标准,因为会浪费一根地线的母线,为了节约成本,民用线路上较少使用(似乎电业局也不向居民楼提供这根地线母线?这个我不太确定)。
- `# W5 b  u7 Z/ }7 T+ t) B
' i9 ~/ A. R) }5 H4 o4 K: A
发表于 2019-3-4 12:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2019-03-04 12:15/ B5 ~# @9 q) W) }7 e
这是个日本的变频器,设计是在三相四线制的200-240V三相线路上工作的。从铭牌上来看是允许接入一相200-240V的。  M& Q" i9 f0 z+ J# o) S
不过日本的三相200-240V三相是不接地的,而国内的单相线路零线是接地的,所以如果用国内的220V线路接入这个三相端子的任意两相相当于引入了一根接地的“相线”,这是相对于原始设计而言的。
: j, y1 Q7 W/ J, i. A# W. }4 P" ^如果对比国内的三相变频器的话,那么应该是380/400V三相变频器允许使用一相380/400V工作,而这种接入是接入了两根相线,而不是一根相线一根中性线(对于家用而言这中性线是零线,接地的。)
: X- @4 T3 S# e: {* o1 d; |. k" N0 `9 w5 |: Z# J2 W; c6 _" g
所以这种接法不知道会产生什么影响,因为变频器有接地线,接地线应该是连通设备外壳和一些金属部件的,而接入国内的单向三线制220V的时候相当于两根相线的其中一线被人为接地了。
: V6 u' {! n. d/ z+ ^
4 m+ i; o2 i: v: [) ]( h0 [这个。。。不知道会有什么影响。
" K. y& m5 ^! v8 a; Z
台达什么时候变成日本的了
发表于 2019-3-4 12:52:58 | 显示全部楼层
lu_mu 发表于 2019-3-4 12:46+ |* P0 v9 S  \& Q1 p" T& R3 s8 V8 I
台达什么时候变成日本的了
2 W7 Q3 x* j$ T% L
日本电压的变频器,笔误。。。made in 上海。
: l4 ?8 J! _  e9 O: z: Z0 ?6 E) ^
发表于 2019-3-4 13:32:19 | 显示全部楼层
一堆没用过的乱解释一气,RST是输入,可以输入单相220伏,接R、S或者RT都行,测量输出UVW相间电压平衡就行。写的清楚呢,单相输入电流大,三相200输入电流小,这么小的变频器你就单相输入没事,用的过程中摸摸电机,不热没事。台达的变频器调节很简单,很人性化的界面。& t2 ^! B% w+ _& O: ?; U
发表于 2019-3-4 13:38:09 | 显示全部楼层
LN玉树临风 发表于 2019-3-4 13:32# C( Q8 V3 u  _; J
一堆没用过的乱解释一气,RST是输入,可以输入单相220伏,接R、S或者RT都行,测量输出UVW相间电压平衡就行 ...

: C: h4 Z3 b- @4 k& Y- r  {: @    看看说明书,设置好几个参数,1.电机级数。2.最高赫兹数。3.第一加速时间。4.第一减速时间。5.力矩提升。6.V/F曲线。7.初始化。这几个弄明白了,一般的简单使用就OK了,不会玩先研究松下的,研究熟悉别的也就会了。8 e5 S* H+ \9 }1 J* F5 s! F
发表于 2019-3-4 15:26:39 | 显示全部楼层
输入是220V电源 输出是接三角接法的电机
发表于 2019-3-4 16:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
WWL1215 发表于 2019-03-04 12:04
7 U9 A6 L% z  F/ m6 z6 ?你听谁说的。。。。。

1 I" q( t8 t4 I+ f我厂里就用过,不行报警欠压或缺相
发表于 2019-3-4 16:25:58 | 显示全部楼层
zgfzjhz 发表于 2019-3-4 16:02# v# U6 S. I9 v7 D2 G4 N( P
我厂里就用过,不行报警欠压或缺相

6 v* Y% U4 n5 H) E国内所有的220V三相变频器都可以缺相运行。至少雕刻机上都是这样用。甚至380V三相变频器也可以长期缺相运行,但前提是变频器功率余量够大,比如2.2KW的电机要用3.7KW的变频器、上世纪末因为缺电严重,我们温州乡镇家庭作坊多,供电部门为了保证照明限制工业用电就用了缺相供电的怪招,当时一个三菱3.7KW的变频器8000元。我的变频器都是24小时连续缺相运转的。
发表于 2019-3-4 22:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2019-03-04 12:52) b7 N+ {7 h) D# E, d
日本电压的变频器,笔误。。。made in 上海。

+ g) q2 n( _5 \! Q4 {  O这个是台湾的公司,在大陆有分部,工业设备上是有三相220V的设备的。
发表于 2019-3-4 22:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
2楼正解,铭牌已经非常清楚了,单相输入,三相输出。
发表于 2019-3-4 22:54:56 | 显示全部楼层
鸡蛋 发表于 2019-3-4 09:37# g( k/ }( H; H) ?5 n, F. {
零线接地?太恐怖了,你不怕出事故啊。。。。。你把零线和接地线概念搞混了。
  S9 W: E. a( q: E- e5 q
9 G3 d: I+ f; Z+ i. g1 S找度娘要了份手册,不过没 ...

+ t% |' @# d4 _/ _, {接在R.T上面。+ z4 @% |  o6 I
发表于 2019-3-4 23:04:13 | 显示全部楼层
lu_mu 发表于 2019-3-4 22:33
. Q3 Z* `$ Q# P( C这个是台湾的公司,在大陆有分部,工业设备上是有三相220V的设备的。

6 P3 `2 ?+ m3 c2 t我知道是台湾台达啊,我是搞计算机硬件的,台达ATX电源是电脑行业里质量非常过硬的电源,呵呵。。。9 N3 c$ Q9 X$ @1 |
工业设备上有三相200V的,不过不是中国大陆的。2 U( }! T& w  z
又去核实了一下三相200V的电压标准,这个标准是日本标准,台湾似乎曾在某个时期使用过三相200V标准,现在具体是什么电压标准存疑。. j  C2 c6 v9 q8 ~
0 |7 W3 E( g) S2 T
QQ截图20190304225429.jpg , H5 _  _# j! N

: `8 B3 r" F7 t1 b! m QQ截图20190304225415.jpg
5 G1 L- _/ j) A3 G' d' m. j$ H8 V
' O1 W/ k, E4 P' t+ e# R) T5 q" ]3 `% } aaaaa.jpg
发表于 2019-3-4 23:54:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyz123 于 2019-3-5 09:03 编辑 7 v  w) W+ q7 K3 r( F, M

4 h' b9 ~5 _1 G1 ]2 J- c' r  O1 `诸楼议论好多啊: U9 S+ Z! N$ w9 s9 E

" R% O. k2 \1 @1 T- n! l台达VFD×××M21系列本就是适合单相220V的。单相的话,L1、L2、L3三个端子任意用两个。接三相同样能用,各线电流比用单相还小一些。
: ]- p! x) {+ y- O7 _. D4 ]5 ?- l在变频器内部,电源首先经过整流桥,和单相桥差不了几毛钱,所以一般都用三相桥。若不论电流等方面的设计因素的话,可以理解为,限定三相供电的与单、三相通用的相比,只是缺相告警而已。  F/ B. o' z; i" C7 ?
2 [: g7 s" r, F$ K$ p$ b2 N& c
早年选变频器,能单相220V用,价位、品牌较适宜的,似乎就台达了。不知现在其它品牌的如何。% }( T; I( u+ o" Y% c: g% b7 e
当时还做了个控制盒,方便调速和查看参数。
+ A7 m+ X$ M% j# i* ~$ @ 1.jpg 9 y* ^) d, B/ y+ V% |

- U8 {1 `3 e; k% V- Q* A* t 5.jpg - w. u# j: b6 t+ F! g

+ \; K7 p5 {9 W0 |9 S& @* ^- ? 2路变频器控制 电路板.gif 8 S- f) B# d% ]9 B7 F
+ P$ G. C9 Z7 R4 w
2.jpg
1 c' }( k6 Q6 b
. l2 @; u1 Y+ d) w; ]% q0 k 3.jpg
/ Q2 t' S2 D& ]0 P6 d& l- w% c' X1 v5 B6 s$ e
4.jpg 9 S6 M- g3 t" G4 P9 B

( l& Z! D5 K7 [/ D  Y! o 6.jpg 3 }- e0 o6 B9 D* C4 k' C

1 q$ U- t; F& S& T3 {; N/ e) G 7.jpg " [$ y  N4 V7 n/ R" q/ [0 C

; V% X2 R: F7 a 8.jpg 5 n  b. w  X+ M% B* |) O5 |/ {
" k- U2 ]2 |2 r9 z" W) b, ?8 x
13.JPG . r+ b' D. z  k4 V
% }5 N9 x! e; D# v% k
9.jpg 2 ?& n% Q+ t- N& p4 X8 g: S

6 h+ Z; j3 f9 h0 ~; }$ o 10.JPG 8 \* P9 t3 l" w# |3 U

* T& C+ o3 C( E' T& Q: [2 R 11.JPG
# Z/ }3 D4 j' E5 f+ f
) E) T6 q, c( _; L5 L5 s  q' O
) n: V# ?6 @8 h+ _% H, l: A
发表于 2019-3-5 08:45:47 | 显示全部楼层
xyz123 发表于 2019-3-4 23:54
9 |6 w. o. B' a台达VFD×××M21系列本就是适合单相220V的。单相的话,L1、L2、L3三个端子任意用两个。接三相同样能用,各线电流比用单相还小一些。 ...

3 B) R" ?$ p- _这变频器铭牌上写的确实是单相和三相都能用,但是三相后面写的电压是200~240V,我们常规的三相电压是380V的,所以三相这个在国内没法用的吧,应该是只能用单相。- V3 s  I% D/ F) N. f, s) B: h$ q6 r
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册