楼主: 米拉糕

[其它] 家庭工坊请问用多少平方线安全?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:37 | 显示全部楼层
弘盛达实木 发表于 2018-9-10 21:43 8 k" ?" {  i5 D( P  M7 {3 N1 C; k
4平方220V设备大概6.6千瓦,380V设备大概12千瓦

. O  M# _0 o1 g谢谢  那样4平方应该会足够了
( c, B& d; O/ B/ ^
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:54 | 显示全部楼层
Teddybau 发表于 2018-9-10 20:08 , A) |4 l3 h5 V& n) \& p2 X
4平方线足够了

7 d$ R6 S! J% ?; I  F" W& I; i/ q谢谢 经验分享
3 Q# {9 \" B7 {
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:33:24 | 显示全部楼层
15176341121 发表于 2018-9-10 21:42
- f: l: m& t" ~+ \, L- K我的主线是六平方三相四线,每台机器一个刀闸,下线用的都是四平方的三相三线,
1 b' Z: l" H2 \/ f
我这没用上三相的电  全部220电压的工具# U* J! N$ ^: E; Y- g1 P
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:34:04 | 显示全部楼层
ZHC 发表于 2018-9-10 21:53
) m  u) y' b) `4方铜线足够了

6 m$ m* p0 D; K( W! _谢谢分享: c; V$ b$ I7 Q* F" d+ [1 X3 k
发表于 2018-9-11 02:39:06 | 显示全部楼层
4平方  20A  20A*220V=4400W+ `9 l8 B8 J! W# `* O# @' N
6平方  24A  24A*220V=5280W" ~& g1 Y2 ^! u2 A& R# ]
这是最安全的!
发表于 2018-9-11 06:51:46 | 显示全部楼层
如果一个人用  2.5都够 6 K$ d. h" x0 t% l& Q9 G3 O
发表于 2018-9-11 07:11:24 | 显示全部楼层
各种系数不经算,我雕刻机1500瓦的,加个变频器功效65%就2300了,再加个350瓦24伏电控电源就2700瓦了,正好插座线标准4平足够,不要上空调线6平的。一个人玩就这样,两个人玩每台机机用4平,小点的2.5平,主布线用6平~
7 K0 W( t! ~5 U2 e% N
发表于 2018-9-11 07:18:22 | 显示全部楼层
来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-17
' z: J; F6 B$ T/ W铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。
" Q/ w4 L2 N/ e9 {* G: f国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):! c' H( W7 b6 R/ |
2.5 平方毫米(16A~25A);
' G! |9 F+ ~6 H! ], [4平方毫米(25A~32A);3 I" y6 q( n; F' V
6平方毫米(32A~40A)。
. k/ l! C" a- J( i% W/ `为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:
4 E, V  e" {# O8 N  fP=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。
, h0 Q- \% i9 ]" H  R+ Z一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。
0 ^& _) f! Q& m6 }" R' ?
发表于 2018-9-11 11:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
深夜的影子 发表于 2018-09-11 07:18
7 P( E% Z1 v7 e; a7 m$ H来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-176 k5 h: g9 P$ g7 }
铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。
$ A3 P/ P* g9 G8 Y国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):5 w3 q8 o% ~! ^4 f- Z* Q% e1 H5 r
2.5 平方毫米(16A~25A);( [5 G( X' j, k
4平方毫米(25A~32A);3 Y7 Y! c' g( d5 e
6平方毫米(32A~40A)。
  \# d. o% q' @' s+ w  B; Y为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:
" N' u# Y/ T" Z; y4 gP=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。
# z/ d* `( \( C7 S2 ?一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。

4 v6 D7 t! n$ o. _+ B$ r7 U2 [. l相当专业!!!
发表于 2018-9-11 13:08:21 | 显示全部楼层
6到8平方的线吧,留点余量出来" O! X1 @; ^: D