[晒晒] 配电箱的图片已上传,求助

[复制链接]
发表于 2018-9-2 21:32:18 | 显示全部楼层
DPN型的开关可以参考一下
. ~8 C# J8 ?, X) l0 J6 B: w9 E$ i
发表于 2018-9-2 22:21:30 | 显示全部楼层
你们单跟人家说开关要用几A几P,都不帮人家安排拉多大的线!+ w4 C- I0 b( F# |& j# P
线的大小跟用多大的开关是相关的!
发表于 2018-9-2 22:41:29 | 显示全部楼层
建议家里所有电器都过漏保。
 楼主| 发表于 2018-9-2 23:12:08 | 显示全部楼层
水电安装工 发表于 2018-9-2 21:03
# t# _) B- ?( l( V总开换成双联60A空开,照明用16A单联,厨房卫生间分别用1P20A带漏保,空调用20A单联,插座20A单联。
/ F1 x& T8 T: [
这样装的下吗,老司机
4 w( G5 `: f/ j5 M
 楼主| 发表于 2018-9-3 11:25:32 | 显示全部楼层
水电安装工 发表于 2018-9-2 21:03
* a% V8 I" \/ z( D. M; _总开换成双联60A空开,照明用16A单联,厨房卫生间分别用1P20A带漏保,空调用20A单联,插座20A单联。
! k% M3 M$ Q3 Q: C. [
我这个总开不是空开吗?( Y" H! b3 \) P" @% {& k+ f" b
发表于 2018-9-5 21:50:01 | 显示全部楼层
目测15回路的,如果面板孔总长270毫米上下就是15回路的。
发表于 2018-9-5 22:32:04 | 显示全部楼层
总开2P,其余全部用1P,插座带漏保,空调、照明等固定安装电器不用漏保,但设备要接地线。
发表于 2018-9-5 23:58:21 | 显示全部楼层
看你的回路有多少  一般是总开2p 63A  照明可以直接单p 10A-16A  空调16A(每个单独一个回路)  插座16A(可以的话一个房间一路,也可以多个或者合并,或者是每个房间和房间空调一个回路)  厨房20A(4平方或者2.5环路) 卫生间20A(4平方没热水器2.5也够) 空气能16A(有的话) 这些用电都是要过漏保的9 t- h8 r( [9 W
你数数你要多少回路 排不下就在总开下用一个漏保 然后在漏保后面用单p & \2 Q) h# R9 l7 a
发表于 2018-9-9 22:24:34 | 显示全部楼层
1p是18毫米,楼主自己量下总宽度就知道是多少位的配电箱了,再根据你规划的回路安排空气开关和漏电开关。
发表于 2018-9-9 22:26:04 | 显示全部楼层
004136lbcnzex8pxpjlnb8.jpg 004142ol5nc8faqylflvfe.jpg TB2d0mXhv6H8KJjSspmXXb2WXXa_!!841643169.png TB2FyJMfmvHfKJjSZFPXXbttpXa_!!206705849.jpg 4 L# Q2 ^8 k) e% h# `4 {5 E
发表于 2018-9-9 22:32:15 | 显示全部楼层
阿里旺旺图片20180909222800.jpg 西门子空气开关 家用小型断路器1P 短路保护器2P(1).jpg
* f+ R; T1 Q6 Y, @( o
发表于 2018-9-10 09:40:24 | 显示全部楼层
先看看你家准备安装什么电器,每个电器的功率大小,再算用多粗的电线,多大的空开