这种方案很好。
9 t! k' H# ?0 D! k3 f电表箱都有电力公司的总开(有了故障电力公司维修)所以住户可以不设总开;只在房间设照明空开/插座漏保/空调空开(柜式空调用漏保)即可~而且相邻房间可以两间共用一套。
5 k2 b5 h0 D! |$ \至于绕客厅的总火/零线10或6平方毫米足够,地线4或2.5平方毫米就行,粗了没意义。. G( ^* [+ @( m( ?
总线在分线盒里分出去各房间小电箱的支线,支线根据负载大小取细一点线,如厨房和卫生间可取6(大功率电炒锅/电磁炉/直热式热水器等)热水或4平方毫米;照明取1.5平方毫米;空调取6(大功率的柜机)或4(功率较小的挂机)平方毫米。4 s/ X7 O8 D% F$ y$ V6 ]) Z- Y