[装修] 这样有没有问题,泥水师傅说砌完砖不用喷水

[复制链接]
发表于 2018-3-19 22:00:01 | 显示全部楼层
多少钱办多少事
发表于 2018-3-19 22:49:05 | 显示全部楼层
应该喷水* M. t! l) s; T+ m$ J3 r& m3 q
 楼主| 发表于 2018-3-19 23:32:32 | 显示全部楼层
Raleiy 发表于 2018-3-19 14:29
6 }' Q* J) E  B5 p1、门洞梁入墙太短,正常入墙需要20公分,图中貌似短的一遍也就5/6公分样子。最好看下装修设计图纸,应该是 ...
+ `3 ?: ^7 T4 x5 Y. t
是浇筑楼板不是预制板
2 x2 p) w. H% l& B; B! U, @0 n/ M
发表于 2018-3-20 08:37:44 | 显示全部楼层
过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容易碎裂,过梁掉落,补救办法,立砖部分用铁网三面兜住。
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:36:47 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 08:37 . g, K' A/ F) F( u$ B
过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容 ...

) q5 ?, b" z) `; t; ^; ^给你这样一说有点怕啊; y# C# w% Y3 ?( L% U0 L
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:45:36 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 08:37 + e# j: `; n, S+ x2 o) E' Z3 ~
过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容 ...

: y( I& f- P- g/ o再立一块砖,然后砖中间打孔把钢筋打到墙上怎么样
6 Z+ J. c4 f: M7 W6 |1 r# \
发表于 2018-3-20 10:59:55 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 10:455 V5 e; N1 R- k5 V1 J7 D0 Y
再立一块砖,然后砖中间打孔把钢筋打到墙上怎么样

0 }6 X+ H, D, d+ {, c  g: l这办法不可取,砖打孔后强度减弱,最好的办法就是用铁丝网兜一下,因为它只要不向门口里面坍塌就行了。另外如果门框是钢材质的也能起到作用。
) d% h; Y' y# I- R  W
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:33:06 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 10:59
- K# D; y. b0 x& R3 o  S! C& ~7 c+ M这办法不可取,砖打孔后强度减弱,最好的办法就是用铁丝网兜一下,因为它只要不向门口里面坍塌就行了。另 ...
( S( r) ^- \( Z& t: l
有没有必要拆掉重做,或者在砖两侧打钢筋夹住砖9 \  n2 n% L' K) ~9 ?& [) b
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:55:18 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 12:33 2 n7 B) s, T( m& Z
有没有必要拆掉重做,或者在砖两侧打钢筋夹住砖
# Q; M6 ?2 m/ v- c
在立砖的砖缝处打一根钢筋进去如何,再加一块立砖,门洞留的950*2200不窄! p' r4 L, {5 F9 Z% C9 I, t
发表于 2018-3-21 14:17:20 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 12:55
( _7 e' f/ B6 B1 }' Z3 ?在立砖的砖缝处打一根钢筋进去如何,再加一块立砖,门洞留的950*2200不窄

2 k/ t3 c) k/ ~% D6 `' G砌砖不应长的竖砌,这种新砌墙植筋规范做法每50公分高度2根6mm钢筋。依据图中目前的状态考虑其他木友的加强的招吧。5 s$ U) F$ V& m/ f9 Q# j0 g1 Y
现浇板应该没有太大问题,但是从规范的角度说,楼板上砌这种实墙不妥。1 P# m) f4 N( H

1 c& h; h( j. H9 G2 L, \- W出现这种问题多数情况是设计的毛病,不考虑施工工艺造成的,建议你与装修施工方最好对图纸进行复核。