找回密码
 注册

快捷登录

楼主: feilie

[装修] 电箱空开上面的接线融化了。

[复制链接]
发表于 2018-1-25 08:20:21 | 显示全部楼层
没压紧
发表于 2018-1-25 08:41:52 | 显示全部楼层
螺丝没拧紧接触不良导致发热融化塑料的?$ A3 H% w2 v5 t7 l& p# v
发表于 2018-1-25 09:56:59 | 显示全部楼层
负荷量大了,铜线发热导致。换进线和100a的空开/ G+ i. Z+ X5 A1 A
发表于 2018-1-25 12:25:33 | 显示全部楼层
多空开接线不要用一小段线连接,用一根长线根据需要的长度剥皮再连接,这样几个空开是一根线连起来的,再拧紧螺丝就能有效避免楼主的这种情况发生。
" j% S& U8 i) q- i
发表于 2018-1-25 18:27:54 | 显示全部楼层
63A起码配合16平方线使用。10平方对应40A空开比较合适。6平方就32A空开用用算了,否则线烧了空开还没跳,还保护个毛线啊。同样的,4平方25A,2.5平方16A都是线比空开大一点点,空开能有效保护线。
发表于 2018-1-31 12:46:16 | 显示全部楼层
红粉骷髅 发表于 2018-1-24 23:22 3 x: }& d5 ^, U( n! w% U
63A的空开,我看这线径大概只有6平方,所以很可能是超载烧掉了。多股线接空开要压线的,不然会虚接

- R0 y' @! W7 R/ s( x, g9 V怎么压线
7 Y2 R( n! B# `5 h
发表于 2018-2-1 19:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 红粉骷髅 于 2018-2-1 19:17 编辑   R7 p& ~5 \9 ~% f5 U  c
倒转锍年 发表于 2018-1-31 12:46( @. c3 q! p9 R/ s
怎么压线
. j. J& N+ l6 a- b' d3 R3 B
压线钳+c45端子,空开上面一般用汇流排,下面才用压线端子
& G1 n5 U* F3 U( Q" u& [4 i8 J
发表于 2018-2-8 21:00:03 | 显示全部楼层
红粉骷髅 发表于 2018-1-24 23:22
+ B5 p/ V6 \& G- n  H6 f63A的空开,我看这线径大概只有6平方,所以很可能是超载烧掉了。多股线接空开要压线的,不然会虚接
. N  y, E2 h1 H1 L& U5 W8 `
明显4平方的铜线 ,看烧的颜色还不像纯铜的 ,像杂牌铜线。6平方比这粗多了。空开也是杂牌的基本可以猜到施工队是土八路。
7 j& C& L! j: o
发表于 2018-2-10 09:36:30 | 显示全部楼层
去市场买半单芯米线就够了,能换都换掉,4方或者6方都行。
发表于 2018-2-10 20:04:08 | 显示全部楼层
总开的进线端烧坏,后面完好,判断是端子接触不良。
发表于 2018-2-11 21:43:56 | 显示全部楼层
明显是线接触不良) q9 `  W8 _" @4 z: J
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表