2 O2 v& Y: Z0 q$ d7 F2 f' ?5 I你的方案好像除了总空开,其它全部带漏保(1P+N一般商家都是指带漏保的,1P就是空开),这个是更好吗?但位数不够啊,1P+N占2.5位; A7 h' ?3 j, @' L/ y
+ ]; o# f4 t4 Y9 {6 g
另外4平方的线才配20A,2.5平方的配16A会不会小了点?特别是厨房,电饭煲1000W+电磁炉2000W+电热水器2000W+消毒柜1000W+冰箱200W+洗衣机200W.估计要32A吧?不过原来这电工配置也是扯蛋,四平方和2.5平方都混有,如果同一个回路很难设计空开的大小,按四平方线的配置空开,空开会很大,有可能导致2.5平方线烧掉都不跳/; Q: b6 ^& N% @9 J
|
|