afg 发表于 2017-6-21 19:274 }# T6 c' j; D) Q7 n" K( X2 b
截面积相同,肯定软线好!但是就是接头做起来麻烦,那是个技术活,工业设备上都是软钱。有条件就用。

% l' R3 K" ^- |. ]$ A1 `      恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否则接头载流量不足,成为发热点,我单位曾经出现过批量软线直接接接线柱,大面积过热,发生过多次事故,后来厂家全部整改压接鼻子,再也没有出现过问题。
. Q: U9 r' W! c# u7 z5 \3 I4 p$ @6 j3 `' J8 W. p2 Q3 B
      就楼主的问题,最好不要,一个是成本高很多,二是大电流插座接线都必须压鼻子,麻烦。关键硅胶线穿管过程一是摩擦大,本身硅胶线不耐磨,问题多。当然如果安装好,硅胶线载流量要大一些,但加装来讲没有意义。
5 O( F! \" R4 Z% j7 G) I! M      楼主实在有钱要花,买丁腈绝缘线
6 r2 S& q/ s# z6 X  Z0 x& H* s
发表于 2017-6-26 12:38:32 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-6-26 10:44 ; c6 ~: z; r3 r9 S8 S% V, {
恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否 ...
0 P9 e" i- x9 |$ @; [( D% B! a+ v
关键是要压线鼻子。这是规范做法!* x' V2 j( ?3 y1 g5 u7 u0 X8 m
 楼主| 发表于 2017-7-3 06:54:51 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-6-26 10:44
. @. e% n% s+ B4 y! F7 G: |恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否 ...

' l4 b% @, j% J: ]: r& U您说的哪个丁腈绝缘线太贵了,买不起啊1 i7 ~' y  T# t) F+ x7 A3 D