楼主: beng

[装修] 这样布线可不可行

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-10 20:26:58 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-4-10 14:19" a3 c; \2 [7 q+ P) s. E
想复杂了,你就当每层是一户,所以楼下一个总开关,主线上去,每层出单独的漏保空开。每层的走线充分考虑, ...

' D$ Z$ `3 Q3 V9 g- m/ a我记得呢,前段时间在这里看到过这样一个贴子,3 x) f; O9 ?3 E; h8 r* k( _
http://www.zuojiaju.com/thread-458217-1-1.html% S2 X) t; C$ |4 W+ v9 @: m
你这说法不就是成了方案2了吗,这种接法倒的确挺省钱的,我家里老房子就是这种接法,有时插个插头灯得闪几闪
% E; p) U. k3 I: [* V* U: ^5 @
发表于 2017-4-10 20:42:42 | 显示全部楼层
beng 发表于 2017-4-10 20:26
& T. C: _5 [+ q( j6 @+ M% z我记得呢,前段时间在这里看到过这样一个贴子,
2 Q5 l) N. H9 Z5 O; Vhttp://www.zuojiaju.com/thread-458217-1-1.html; B& W) V! s. l5 p, t7 z2 L
你这 ...

4 M& ?4 J; @( M: F3 Y* c! I你如果把你家看成一个房间,邻居看成1个房间,小区配电房看成入户,接线就是你说的“方案2”了,但是各家随便开关大功率电器,邻居的灯并不会闪……所以主线的线径是关键。
" C; ?5 m( C' M+ \, d% Q我提的分层方案,其实主线就从1楼直穿到顶楼,十几米而已,你用16平方毫米的铜线也花不了多少钱。
5 x0 _  ~( j+ O/ A1 {5 e
- A5 h$ `$ M. g“开关电器导致灯闪”原理是大电流在导线上形成压降,导致灯那里的电压跌落。选线径你可以参考我的一个帖子,下载个excel表格自己算一下:自己装修必备神器 “装修电工计算器-V0.1-密码是123-2015-8-6.xls”" G* ?! H, E% C9 D' I' e& Y
 楼主| 发表于 2017-4-10 21:41:58 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-4-10 20:42
* a! v/ h% Z4 Y4 G* u: m+ u你如果把你家看成一个房间,邻居看成1个房间,小区配电房看成入户,接线就是你说的“方案2”了,但是各家 ...

, X  ]9 }6 ?6 q# o. L9 v+ T; o外电是三相的,进户的就只有单相还是有所不同的吧,而且我那个想法是基于房子本身不大,加起来也就和商品房一套差不多,所以就直接分路,只是分路后还是串联,如果说那个方案2是可行的话,那么我这个也就没问题了,因为没埋预留,线要走楼梯上的还是有点距离的,再有就是外线到电表供电局现在只用10平,进户装16平就没什么用了吧,而且论造价的话就算10平一组也比4平2.5平1.5平各一组要高吧
  H6 D/ u3 E3 _! [& q- J, G3 T
发表于 2017-4-11 06:52:53 | 显示全部楼层
没毛病!
2 @* p3 V4 V4 M5 h: y
发表于 2017-5-5 09:38:26 | 显示全部楼层
主线及空调用6平方铜线,独立空开,插座用4平方或2.5平方独立空开,灯用1.5平方,插座及灯零线共用4平方即可,一步到位,省得以后维修。
发表于 2017-5-7 15:37:50 | 显示全部楼层
非常好) U, T/ O' }/ \( |6 j3 P
发表于 2017-5-7 23:57:23 | 显示全部楼层
如果螺丝拧得好,也不必使用6平方线。' }; ^, }# d& i6 D
已经是明敷线了,就不必太过担心导流的载流量,常温下1.5约流20A,2.5约26A,4.0约36A,6.0约47A,而每个千瓦电器的电流约5A估算。
7 r; e- m; c: [/ B( R5 o: ~例如2.5平方线,能带上总功率为5千瓦电器。保守一点就上4千瓦吧,施工时注意接线螺丝拧紧及线口有足够的接触面积。
( `. `0 ?6 w, o6 {2 x