发表于 2017-4-10 20:42:42
|
显示全部楼层
beng 发表于 2017-4-10 20:26
& T. C: _5 [+ q( j6 @+ M% z我记得呢,前段时间在这里看到过这样一个贴子,
2 Q5 l) N. H9 Z5 O; Vhttp://www.zuojiaju.com/thread-458217-1-1.html; B& W) V! s. l5 p, t7 z2 L
你这 ...
4 M& ?4 J; @( M: F3 Y* c! I你如果把你家看成一个房间,邻居看成1个房间,小区配电房看成入户,接线就是你说的“方案2”了,但是各家随便开关大功率电器,邻居的灯并不会闪……所以主线的线径是关键。
" C; ?5 m( C' M+ \, d% Q我提的分层方案,其实主线就从1楼直穿到顶楼,十几米而已,你用16平方毫米的铜线也花不了多少钱。
5 x0 _ ~( j+ O/ A1 {5 e
- A5 h$ `$ M. g“开关电器导致灯闪”原理是大电流在导线上形成压降,导致灯那里的电压跌落。选线径你可以参考我的一个帖子,下载个excel表格自己算一下:自己装修必备神器 “装修电工计算器-V0.1-密码是123-2015-8-6.xls”" G* ?! H, E% C9 D' I' e& Y
|
|