[装修] 关于家里配电,说说我的做法吧

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-11 14:36:54 | 显示全部楼层
杨亿 发表于 2017-1-30 21:595 F  ~" H. {% @) [; s+ f3 {/ [
楼主已经很专业了,应该说点啥呢?
& A- G! r/ |- G, }+ e6 T7 _) x
哈哈,实际使用半年来说,没有出任何问题。卫生间一次用热水壶漏电底部沾水了,跳闸一次,跳的卫生间那一路。达到了保护的目的。
4 \" E- @* F' A+ d7 q+ l
 楼主| 发表于 2017-2-11 14:41:53 | 显示全部楼层
zyzlee 发表于 2017-1-30 22:28
& f& s: M9 [2 ^9 i: r并一起是不合适的。要是插座有问题。连灯都不亮,自己抓急。大功率用电电线老化比较快。配点规范你要认真读 ...
# h' B+ p" |$ {
因为我基本上按照区域来划分回路,一个回路出问题影响一两个房间,再说家庭用电就是照明插座,线路之外的问题很好排除。因此只要确保线路不要出问题,使用国标高质量的电线,安装规范,使用过程中不要超线路容量使用,所谓老化比较快的担心是多余的。
6 v* d! h5 o- T) g
6 ]. [- d0 [% E; k# K
 楼主| 发表于 2017-2-11 14:54:18 | 显示全部楼层
乐百氏桶装水 发表于 2017-2-3 17:52+ C/ m7 Y( _! r' g
您先等会,您里面有一句“冬天要洗的舒服,至少要18kW”,您那冬天的自来水的进水温度多少,即热式热水器我 ...
, G9 Q8 r* c; Q- U( x- k
这个我设置到7kW使用,是看了电表箱里面开关是40A,如果最大到8kW,冬天万一没有注意跟厨房的电饭锅,客厅的空调同时用,就要出问题,家里线路我丝毫不担心,怕跳电表箱的总开关。; T+ I2 w2 I. U$ O! q0 K
这个东西总体来说还是不错的,即热式比容积式的要省电,方便。冬天用还是稍微嫌小,我这个热水器接热水管,供主卫的洗脸盆和淋浴用,带有顶花洒的淋浴,流量还是比较大的,冬天用比较吃力,为了保险,冬天就用次卫的淋浴,次卫在厨房隔壁,燃气热水器不受限制。另外主卫出来主卧是木地板,从卫生间出来难免有水,怕搞坏木地板。
6 f7 H# m! i& z: D% [8 F5 o0 H( C1 u5 ^& I
 楼主| 发表于 2017-2-11 15:25:03 | 显示全部楼层
廖金刀 发表于 2017-2-6 21:11
* o/ Q6 s6 f& F: p6 M) V7 W9 W1 C楼主按你自己说的,厨房和卫生间的配线根本就可能超负荷运行,!其实规范是考虑大众使用及安全系数。就如照 ...

# q# ?6 \5 V" U) d% N您厨房到底有多少用电设备?莫非是单位食堂?家庭厨房有多大面积?我厨房一个600*300的集成吊顶配套灯,不超过二十瓦,后来嫌吊柜下的水槽、切菜区不够亮又装了个灯在吊柜下,总照明不超过50W。厨房装了有近十个插座,厨房我能想到的电器如下:电饭锅(必备,5L的才600W),电压力锅(这个有煮饭的功能,可代替电饭锅,功率跟电饭锅差不错),电磁炉(这玩意儿,有燃气灶一般不用,家用一般最大2.2kW),热水壶(典型的家用1.8L,约1.8kW),油烟机(必备,我家的额定功率250W,带清晰功能1.3kW,但是清晰的时候绝对不会与厨房其它任何电器一起用(除了灯)),微波炉(20L,大概800W),电烤箱(1.5kW?,淘宝看的),其它还有什么洗碗机、净水器。看着还想很多,但是仔细看看,这些东西有多少会同时使用?我觉得最多4平方的线足够了。; t. Z1 B3 @1 d% I- m$ {( q
以前论坛有个提问的,说用了电炒锅什么的,七八个还是十几个千瓦。那另当别论。
/ v# c+ I4 G2 A, z$ ?
- b( P# h. b) i. ?
发表于 2017-2-11 23:35:08 | 显示全部楼层
xiangyigao 发表于 2017-2-11 14:548 E9 _9 x$ n. X. q- J; g
这个我设置到7kW使用,是看了电表箱里面开关是40A,如果最大到8kW,冬天万一没有注意跟厨房的电饭锅,客 ...

. J, E2 W# b8 ?' H如果即热式热水器在冬天觉得还是有点不够用怎么办,可以串联2个即热式热水器,比如7千瓦的,只要电线负载足够大,这样更安全,每个热水器只要负担一半多一点的负载就够了,轻松松满足需要。( _+ [. S" s5 H* I1 z  T
发表于 2017-2-12 11:40:23 | 显示全部楼层
10平方线配63 A 开关就这够业余啦!
发表于 2017-2-12 19:11:18 | 显示全部楼层
就按买的配好的商品房的配置学习即可
发表于 2017-2-12 19:20:33 | 显示全部楼层
10平方米进63A空气漏电开关上桩,六平方线也上进漏电开关上庄,这样上下楼层发生短路,跳闸不影响。其它关系不大。
& `( ^% t" w2 w
 楼主| 发表于 2017-2-27 20:18:54 | 显示全部楼层
zhaozhuyuan75 发表于 2017-2-12 11:40- W$ j) H8 A0 M3 N& R
10平方线配63 A 开关就这够业余啦!
0 D+ `6 ~3 D3 x5 B6 F% [
哪里业余了?10平方毫米的BVR线,在距离不远的情况下,安全载流量约65A~68A,请问配C63的开关哪里业余?
+ U& R6 O# A4 x5 A
发表于 2017-7-30 22:31:00 | 显示全部楼层
xiangyigao 发表于 2017-2-27 20:18* i) a3 p: [* |0 C, E
哪里业余了?10平方毫米的BVR线,在距离不远的情况下,安全载流量约65A~68A,请问配C63的开关哪里业余?! D- I* P5 |0 @6 A0 n) p
...

; ^" B; s) w3 C0 X63*1.45=91.35,极端情况下,10平方线并不能坚持到2小时后让63A空开过载跳闸,不过估计现在家庭能用持续两小时91.35A电流的不会存在吧
$ h" j9 @' M# M( A; y# C1 N" @
2 `1 S  w1 g) b6 Z  O1 ]