为什么主轴不能接地线?

[复制链接]
发表于 2016-12-4 10:23:21 | 显示全部楼层
应该接地,主控箱也应该接地良好
) L1 k; j" X% u- b
发表于 2016-12-4 12:13:26 | 显示全部楼层
PigsCanFly 发表于 2016-12-3 18:57- ^0 H+ l; {' i" J' q7 u
但变频器输入和输出不是隔离的么?也就是说,人体单独接触任何三个输出端的任何一个,与大地都不能构成回 ...
2 w- A# O* }- ?! U8 J
电子式的都没有真正的隔离,工频的隔离变压器才能真正提供隔离,不过工业机也只对几个进给伺服隔离供电,主轴那个没有隔离) Q2 ~4 e$ q" f. i" G
发表于 2016-12-4 12:21:10 | 显示全部楼层
机架跟主轴是一体的,机架接地就可以了。
发表于 2016-12-4 22:58:41 | 显示全部楼层
主轴的地本来就是接外壳的不用看里面,,,不让你接是有些变频器会导致你的空开跳闸!
发表于 2016-12-5 09:16:34 | 显示全部楼层
不需要接地,可能指主轴本身在机械上已经接地了。机器是接地的呀。
发表于 2016-12-5 21:54:36 | 显示全部楼层
这主要是跟变频器有关系
5 K, W/ Z  N  ?: o6 p0 V: r6 ^电磁兼容性 (EMC)
( T% p% U0 r& }2 Q9 i& s请注意:变频器、电机与电缆屏蔽层之间连接的高频等电位地线并不意味着可以不将 PE 地线 ( 绿 - 黄 ) 与每一设备上的相应端子连接。7 d. _/ c+ \) |* @- T
原理与预防措施9 N/ D  K* S% y3 l0 h
• 变频器、电机和电缆屏蔽层之间的接地必须具有高频等电位。
5 f) ^& g, m( j4 w• 当屏蔽电缆用于电机时应使用具有 4 根导线的电缆,从而可将一根导线作为电机和变频器之间的地线。地线的尺寸应按照当地和国' q) y$ D* z6 l: [. ~( n2 ?( B: i9 c
家规范进行选择。屏蔽层应两端接地。如果没有中断,金属管道或导管可作为屏蔽长度的一部分或全部。- G5 I1 J4 C2 U" {0 |, q3 H
• 当屏蔽电缆用于动态制动器 (DB) 电阻器时应使用具有 3 根导线的电缆,从而可将一根导线作为 DB 电阻器组件和变频器之间的地9 V" @/ J1 w8 w( I% H) t( ?
线。地线的尺寸应按照当地和国家规范进行选择。屏蔽层应两端接地。如果没有中断,金属管道或导管可作为屏蔽长度的一部分或( }. o/ |8 I2 f( v& M( {
全部。
1 ^8 O# @5 I/ P" P# A) A3 Y* q4 e• 当屏蔽电缆用于控制信号时,如果电缆为靠在一起的连接设备且地线被绑扎在一起,则屏蔽层应两端接地。如果电缆被连接至具有不' g' a% ~% n& e* O0 ]$ b' L
同接地电势的设备,则应只将屏蔽层的一端接地,以防止大电流通过屏蔽层。非接地端的屏蔽层可被系在带有电容器 ( 例如:10 nF,
% P# m8 M0 Q/ u0 D: O+ C; k, Y& x100 V 或更高 ) 的地线上,以便为高频噪声提供一个通道。应使控制电路远离电源电路。对于控制电路与速度给定电路,建议使用节
* b6 G% q( h' t5 P距在 25 至 50mm (1 与 2 英寸 ) 之间的屏蔽双绞电缆。
7 G8 G$ _/ F1 j; Y8 Y7 }0 p9 t" l• 确保电源电缆 ( 线路电源 ) 与电机电缆之间的最大间隔。/ |+ u% i- H+ M, B# P
• 电机电缆应至少 0.5m (20 英寸 ) 长。
0 r+ X, g- z4 w* N0 X. C' |• 不能在变频器的输出端上使用电涌放电器或功率系数校正电容器。
" j* \0 o( Y* k% B! i' w2 v- A• 如果使用附加的输入滤波器,应将其尽量靠近变频器安装,并通过非屏蔽电缆直接与线路电源连接。变频器上的线路 1 则通过滤波器' U( ]: r. R" y& D6 }
输出电缆实现。
/ _5 s; f3 v, F$ B• 对于 EMC 板选件的安装以及符合 IEC 61800-3 标准的说明,请参考 “ 安装 EMC 板 ” 一节及随 EMC 板提供的说明。
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:39:39 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2016-12-3 19:26) J& Z4 e5 ]: |
打开主轴插座你发现4芯中的第四脚啥也没接。

/ a' S6 F; g9 j1 x林大夫,今天拿万用表测了一下,发现三个输入端相间电阻2Ohm,地线与外壳电阻0.8Ohm,三个输入端与地线/外壳电阻>20MOhm,看来这个主轴还不错,至少地线被短接到了外壳,不是悬空的:)/ E1 x+ q4 e! x( @+ K2 s( e
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:41:38 | 显示全部楼层
hzssw 发表于 2016-12-4 10:23- [- a' H) L' L0 r) S0 T4 T+ T
应该接地,主控箱也应该接地良好
- k, |7 E, d$ r' Q$ c
嗯,我也是这么想的,今天测了一下,主轴航空插座的地线的确是短接到主轴外壳的。+ b+ T8 @; [3 ^7 W8 n
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:43:07 | 显示全部楼层
t2930 发表于 2016-12-4 12:13  D1 W; U- y) N  v: s. z8 p
电子式的都没有真正的隔离,工频的隔离变压器才能真正提供隔离,不过工业机也只对几个进给伺服隔离供电, ...
& A: k# a3 Z' Z: K' ?3 R4 ]
明白了,我再接个漏保吧,谢谢了。
6 v/ y5 g4 N, |6 T# X6 H, I( }
 楼主| 发表于 2016-12-18 10:48:21 | 显示全部楼层
shao190 发表于 2016-12-5 21:54
2 H2 x) F6 @7 g/ m6 U这主要是跟变频器有关系5 ~. [. P5 L  y' q1 J, u5 {
电磁兼容性 (EMC)
  ]9 n: A/ U! |: S请注意:变频器、电机与电缆屏蔽层之间连接的高频等电位地线并 ...

: B9 Z$ s; Y# a9 A+ ^很复杂,尽可能理解了一下,意思是说变频器的地端、主轴的地端与TRVVP外部的屏蔽铜网层是要接在一起的?0 E( g+ O' u0 J& K; ]0 }
发表于 2016-12-18 14:58:14 | 显示全部楼层
PigsCanFly 发表于 2016-12-18 10:48: H' a0 n  X8 T* N6 g
很复杂,尽可能理解了一下,意思是说变频器的地端、主轴的地端与TRVVP外部的屏蔽铜网层是要接在一起的?4 a7 p: l- Y8 ]% d5 x
...
- r2 }3 w; W$ P6 H+ |
说白了就是必须等电位,不然的话会有干扰,这里指的地是你所有的设备必须处于一个电位下
4 d3 V. N& g8 {$ a3 \7 e# n3 G# p
发表于 2016-12-18 15:28:03 | 显示全部楼层
接了也没用,主轴内部只有三条线,变频输出UVW也是三条,你要真想接,接机床上,反正都是铁连通了一样