换成高速主轴后,总是显示触发极限开关-已经设置抗干扰8000了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-21 16:17:58 | 显示全部楼层
damao2016 发表于 2016-6-20 20:45# L( ~7 a$ x  B, H4 t6 G
主轴是500W风冷?上个图看看是什么样的主轴??不要跟我说是在龙雕那买的像E543的那个57主轴。
$ y4 K, M7 [; ~" ?" s/ r: m0 ^- d   触发极限 ...
: b8 u8 y# X6 Z% r
仔细想下,限位还是有必要的,人总有不太清醒的时候,特别是点动的时候,容易撞轴承,有限位管着不容易出问题。
  ?( ?+ S4 D4 v' a8 U6 p
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:56:24 | 显示全部楼层
今天晚上继续试验,既然已经是对Z轴限位的影响。。那就针对性对此做变动。。
$ W$ B$ o5 m" w5 B9 k; {
* }/ C. X* D0 i! x* y0 T  [; U毕竟主轴与Z限位线是平行的,将Z限位线也更换为屏蔽线,看效果如何。。
9 h$ ~! O) o4 Z$ j! J% Y5 j
, l2 z5 Z$ W* D# c4 t$ m
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:58:13 | 显示全部楼层
昨天晚上将主轴电源线更换为屏蔽线,有明显效果,但不理想,大概运转3-4分钟左右,又触发限位。。
7 o; m. a6 O9 P$ S& q5 C/ Q; q若将Z限位关闭,便可长时间运转。& h, e, z- v8 X& g5 t( l7 L
9 w5 _. T$ q' d: N
由此可见 主轴产生的电火花干扰,对Z轴下限位信号线做了严重干扰。。