建议分四路:, d% u& P% F) @! X: x0 ?
   一路厨卫,4平方线;1 j( y7 c. A; h
   一路空调,4平方线;
6 G8 o2 A- j. D; v6 ?   一路插座,主线4平方,支路、末端2.5平方;7 g. Q/ |4 L; R8 b2 e7 ~
   一路照明,主线2.5平方,控制线1.5平方;" t4 ^; p* n0 l% d+ f- Q
   所有地线都是2.5平方,照明不用地线,记得开关一定得控制相线,尽量不用铁质台灯:' k2 a9 N3 [+ ]5 ~# c1 Y
   厨卫插座尽量走天花,不走地上;5 W& H% _: M; ~: }3 U
   进户线不用漏电开关,其他每路都装漏电开关,建议安培数选大一挡。/ _% _- T( y' u" H' i
   不要用6平方的硬线,在底盒内很难接的,软线又太贵。% V$ }& T" M+ ]( N" M
   水电这种隐蔽的基础工作,不要省,要省只能从插座位的安排,线路的走线着手:( G6 ~* P4 q) _
比如你的主次卧集中把插座安排在中间隔墙,通过过墙孔相连,能省下不少的电线;3 c  g: m& K2 R6 H
还有地板的走线不一定非要纵横垂直,我都是按两点最近,拐弯最少的原则去做,只在厨房、卫生间
  B5 B' f. [4 k5 ]9 B$ V; B# U才遵从横平竖直的原则。
& i4 ~9 r5 J! f( c   另外所埋的线管以后都要可更换电线,否则宁愿装明线。