大家来帮我看看这个电路图哪里还有缺陷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:55:29 | 显示全部楼层
hzssw 发表于 2016-4-7 23:183 g( G3 p' ^7 h6 Q
多个接触器,又不是机床控制电路;' d$ f  R/ @9 }5 P3 |

: j- ]" U/ i* g! `8 V) L看看变频器的说明书吧

, r2 \0 ~9 [6 [; Q& |+ ?精雕机的电路1 X* n7 l& m: w$ J$ F4 N$ E
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:57:26 | 显示全部楼层
quiker 发表于 2016-4-8 09:53
* t: d. M% @: A2 g( x线路是不是这样·,没有热继电器,差不多这样接就可以了,接触器线圈电压和接入电压是不是对的。

% t( }3 D7 C4 H4 z: h. @% d是的
. }4 `6 J6 x9 E, t) _0 }$ t2 {2 V: n, m1 U" ~9 J
 楼主| 发表于 2016-4-8 23:01:17 | 显示全部楼层
wen135 发表于 2016-4-8 10:53
  @; Q! A3 f; V& S分步检查:供电电压有没有大的波动,装按扭处振动大不大(造成触点波动)。
. Q6 I( \; I* Q
我也怀疑是 不是电压问题,我没有动任何电路,过一段时间,有好了,真是郁闷。% m" O$ ]- a( a8 b7 p
发表于 2016-4-8 23:33:48 | 显示全部楼层
hhy130 发表于 2016-4-7 22:22
: ?3 X3 V3 b/ A' k* W什么是热偶,我这个接触器主要用启停左右,如果直接接空开就没办法启停了,负载我也觉得没什么问题,电机 ...
* Y8 k! Y& p+ u6 X
热偶就是热保护继电器,接点是串联在控制回路中的,一旦负载电流过大,接点就断开起到保护作用,也就是把负载反馈形成闭环,如果没有热偶就是开环,后面的只是接受前面的控制,不会影响前面。# Z  \  Q. t6 e
空开带不带过流保护,是空开先跳还是接触器先跳,如果是空开跳,可能空开电流选小了,如果接触器跳,那接触器接点有问题,要打磨接点。或者回路接线有接触不良。
/ Z9 [* F9 m3 N$ x$ `8 u; b5.5KW的电机应该安装接触器,以保护空开的接点。只开变频器电机不转的时候也是经常跳吗,在检查一下所有的接线端子都紧固一下。2 p/ i2 E1 g; Z
发表于 2016-4-9 11:01:55 | 显示全部楼层
检查一下二次线路和接触器(是不是容量不够,连线是否牢固),一般是停止按钮有问题。