楼主: lywliyw23

[装修] 请教高手,想从闸盒中单走三路,一路空调,一路热水器,一路电磁炉,怎么走最科学

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:18:55 | 显示全部楼层
入户线是10平的,估计没问题,因一般不会同时开的,就是同时开也是短时间的。不会有太大问题的。
发表于 2016-4-18 17:54:00 | 显示全部楼层
你这是开饭庄的节奏
发表于 2016-4-27 22:10:14 | 显示全部楼层
lywliyw23 发表于 2016-3-26 13:35
, N, |8 s0 D, K4 T8 K/ N听大家,分出后安漏保,另,电磁炉5000w够用不,想取代煤气罐,不知可行不

  D2 c5 V. A& J5 A, T  j看你用途,炖菜和煮汤没问题,炒菜的话火力不够炒的菜不好吃。对于我来说电磁炉肯定没法满足的,我天然气都嫌火力不够,准备加个自感应的天然气增压泵!- g4 }- E/ o" Z8 D# l0 M
发表于 2016-4-30 11:56:34 | 显示全部楼层
电热水器如果有可能装2个漏保/ n. ^) J4 x8 c1 u* r& H" S
发表于 2016-5-2 07:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
yayapei 发表于 2016-3-31 13:46
/ @* O$ o) |) S& P, _; \你这不算其它电器都21000w了 95A了 这得多大的入户线,电表多大安培的,我这电表都是60A,你那电表多大的, ...
" V) M9 f8 t0 w$ ~, W1 F' G
就是,一般民用入户也就是63A,除非楼主是三相电的
发表于 2016-5-2 10:33:18 | 显示全部楼层
楼主问题太笼统,热水器10kW,你家开酒家吗?电磁炉8kW,一般才2.2--2.5KW,你家电磁炉是?发一下三样电器功率铭牌!" J+ S( U% m3 ^' a: G# W
发表于 2017-1-22 09:11:20 | 显示全部楼层
电磁炉炒菜不实用,火力不够
* T. w( _; p8 ~7 ~# ?
发表于 2017-1-22 09:33:27 | 显示全部楼层
电器功率是怎么来的,你是要在家里开酒店嘛家用那有8kw的电磁炉
- o/ X6 Z$ e% ?% T& |1 E" [" \
发表于 2017-1-22 14:54:45 | 显示全部楼层
没必要吧 有钱也不是这么浪费的吧 一平方10安培 长期8安培 非常安全的 10千瓦 5平方足够 其实都用4平方就行 还有 绝对不能绕过漏电保护器 这钱不能省
发表于 2017-1-24 12:55:43 | 显示全部楼层
chao6281 发表于 2017-1-22 14:542 R- I' l9 r; y5 Q* |, ?: `0 Z
没必要吧 有钱也不是这么浪费的吧 一平方10安培 长期8安培 非常安全的 10千瓦 5平方足够 其实都用4平方就行 ...
* L: P% x6 c; H& X* `% L
线不是这样选的,非线性,一般散热好的环境,明线一平方的可过12-14安培电流,100安培不能选10平方,一般都选25的,详细可参考电工手册
% J4 C& j8 w5 {6 m! ^
发表于 2017-2-1 15:54:52 | 显示全部楼层
你的问题很简单。首先不管你的电表多大的,你都得接入户总线。
  e& {( M7 O. m' C2 i7 N2 l所以选取三路2p漏保或空开,将三路负载分别接入对应2p的负载端,然后用16平方线不断线做m型跳线,端头接入各2p的电源进线端,然后将16平线接入总闸。7 `, k" m6 Y7 }& K
  ?; F% T" {" g' f* ?7 _
我估计25的线你做m型跳线是无法插入一般的空开或漏保的' [/ D" J) M$ ~, S& Z) l
# P9 u" B: F: y+ c  y. m# {