找回密码
 注册
楼主: hubiandaoying

[装修] pb管试压失败,求指点

[复制链接]
发表于 2015-9-9 18:39:30 | 显示全部楼层
看管材,白管建议300度,灰管280度,管道硬度高,融的时间稍久点,因为各熔接器的性能不一定,还是自己用小料多试验几次,插到位3-5秒不等
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:48:52 | 显示全部楼层
arkwang 发表于 2015-9-9 18:39
6 z+ T6 a2 N8 @' `+ I' D9 Z看管材,白管建议300度,灰管280度,管道硬度高,融的时间稍久点,因为各熔接器的性能不一定,还是自己用小 ...

5 Y( d8 [0 l. }4 ?  |我的是白管,看来普通融管器温度难达到了,能通过增加时间弥补吗
% M9 X7 t3 Q  ?
发表于 2015-9-9 18:53:30 | 显示全部楼层
可以,慢推(熔)快插(管)
发表于 2015-9-12 00:11:23 | 显示全部楼层
我用的热熔机都没有调温的,够温度就自动跳停,低了又启动,可能是200多度吧。+ L. p( C  Z3 Z7 _  H: t7 r7 `& S
20管熔三秒,32管熔5秒,看管的质量,做多了就有经验了。
发表于 2015-9-12 09:10:21 | 显示全部楼层
我也是心里数5秒,手带点力握住,再有模有样的用嘴吹几下,感觉接头处变硬后找合适位置把他放好