楼主 |
发表于 2019-4-18 11:30:05
来自手机
|
显示全部楼层
老顽童xxn 发表于 2019-04-17 11:31 N6 M4 s4 c; f) J$ X2 a5 @
感谢楼主的说明书 还有个问题咨询一下 我这个带了一段CN2的线 打开看了一下 好像是按照位置模式接的 输入是正转和反转的信号 和我的脱机控制器怎么接呀?
, c1 ]$ t5 i4 {! u基本上和别的伺服类似接法,我脱机上边是5V共阳极的脉冲和方向信号输出,大概就是5v 接到引脚19和21,20脚我串接了270欧电阻回脱机的方向上,21脚串接270欧回脉冲信号上 大概就是这样,东西没在身边可能描述不准确 主要考虑的还是电流限流的问题吧 ,电流你自己估算一下 内部限流电阻日版的说明书和美版的说明书上稍有不同.还有就是这个接头是可以输出24V的 而不是往里边灌的.上电前多检查检查 基本这些  |
|