找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 灵灵漆

[晒晒] 怎么才能让集尘器自动启动和停止呢?

  [复制链接]
发表于 2018-10-29 20:48:12 | 显示全部楼层
关注这个0 P& i2 q$ h# d: @
 楼主| 发表于 2018-10-29 21:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
义乌少尉 发表于 2018-10-28 07:05* w7 ?( U2 v- R
38元钱买一个电流感应开关装在电路最前端,接到接触器控制集尘开关就好了
1 E# i! F# g# f* K  a- G% l
多谢朋友指点,解决大问题了哈
 楼主| 发表于 2018-10-29 21:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵虫 发表于 2018-10-29 20:48
; ^& ], J3 I2 O; u  }9 B' i8 f关注这个
# h, y' }( ?0 r! K
14楼的办法最简单实用,搜”电流继电器”即可
发表于 2018-11-1 15:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
我最近准备木工房搬迁,也准备趁这个机会改造一下包含集尘在内的一些做法。我设计了一个简单的电路,可以通过设备本身的开关来启动集尘设备和通风管启闭。画了一个cad示意图,不是专业制图,有点乱,但应该可以看懂,觉得有用的点赞。有发现问题或有可以改进的,麻烦指出。
发表于 2018-11-1 15:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
不能修改,发现了图中一个错误。所有电动风量调节阀的关闭线要与火线直接相连,不能连接继电器常闭端。因为常闭端在设备没有打开时没有火线接入,导致电动风量调节阀关闭失效。
发表于 2018-11-1 15:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
线路还是有问题,请高手赐教,没有办法自动关闭风阀。
发表于 2018-11-1 15:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
或者用这个方案,所有的风阀用12路遥控开关互锁模式,也就是只有一路开,其他路就关。集尘采用另一个遥控开关。因为这个12路的开关只提供一组公开闭端口,如果有两组端口就可以用上面的方法实现风阀与集尘同时开启与关闭。
发表于 2018-11-1 15:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
用这个遥控器
发表于 2018-11-1 16:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
研究了一下,如果机械有公共,常闭,常开三个端口的话,这个方法可行。
 楼主| 发表于 2018-11-1 18:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
ewang111 发表于 2018-11-01 16:415 r' z* n5 d5 c7 u( G* d
研究了一下,如果机械有公共,常闭,常开三个端口的话,这个方法可行。
4 r# ~; N& M( o% _( U  X7 u) W: W
多谢老兄的专业解答,虽然小白我看的很头晕,哈哈。我想这个电路结构的整体思路大概跟电灯装多控开关是不是类似啊?只是”灯泡”们和集尘器现在是在一条船上了对吧?
. M! l% }" v  ~8 s% E' b; x7 U0 K; Y; O; e( v; w2 F
发表于 2018-11-2 08:33:04 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2018-11-1 18:14
6 {6 _. B2 c; m' J5 Y7 @8 m多谢老兄的专业解答,虽然小白我看的很头晕,哈哈。我想这个电路结构的整体思路大概跟电灯装多控开关是不 ...
5 h) a* |, w4 d" }9 U& }
不在一条船上。一个继电器里有两组开关避免了它们在一个回路,你看下继电器的构造就明白。所有的端口8并联在一起控制一个集尘设备,因为端口8是常开(继电器没有通电,它是断开的),即使某一路通电了,也不会影响到其它路。端口5也是常开端,控制各个通风阀,只有继电器通电了,它才闭合,各自不影响。所以最终就是打开台锯,继电器闭合,通风阀和集尘一起开启;关闭台锯,继电器闭合,通风阀和集尘一起关闭(通风阀关闭线连接常闭端1才行)。
发表于 2018-11-2 08:35:45 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2018-11-1 18:14# e" c4 A) @# I- h
多谢老兄的专业解答,虽然小白我看的很头晕,哈哈。我想这个电路结构的整体思路大概跟电灯装多控开关是不 ...

( P! q1 P  d( M( M3 \/ b9 x1 s4 {8 j不过有些设备好像没有公共、常开、常闭三端,比如我的735压刨,台锯应该有,平刨也应该有。有没有大神给个更好的方案3 w( `, G- _( K/ X
发表于 2018-11-2 08:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
要不就用这个电流感应开关。控制集尘一个,控制风阀一个,一个设备要两个。
发表于 2018-11-2 23:21:46 | 显示全部楼层
集尘设备应该电流感应开关加时间延时,电动风量调节阀加继电器接设备开关,不知道这样是不是更加合适一些
发表于 2018-11-14 03:38:12 | 显示全部楼层
我也正在打算做,坐等大神提供解决方案) \5 b1 V$ t& b& q6 B
, _' H$ {" T# Y3 X% Z$ _7 {
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册