发表于 2012-5-15 15:45:19 | 显示全部楼层
用水泥自流平
发表于 2012-5-16 17:58:21 | 显示全部楼层
用透明细水管里面装水也可以
发表于 2012-5-17 11:37:46 | 显示全部楼层
山里人家 发表于 2012-5-16 17:58 - U% ~7 H* A" j9 F5 {- I5 c6 r
用透明细水管里面装水也可以

# k9 M. z0 c6 w9 r9 ]呵呵,我也赞成66楼的说法。
1 }  A* H; r. t. i4 Z: c2 K当然,如果有如更上面的楼层所说的更高级的工具就更好了,工具用好了加上好的思路就能解决问题了。
发表于 2012-5-21 04:26:29 | 显示全部楼层
这个问题好像目前比较普遍,用水泥自流平也不行,因为水泥自流平厚度一般只有几毫米,最多1厘米,现在开发商建造的房子,一个卧室,地面高差超过1厘米的情况很常见。5 a# T6 U' A8 x6 A/ B7 }; H/ L& g
本人曾经请教过做水泥自流平的施工队,他们说,即使要做水泥自流平,之前也要泥工手工找平后才可以做。
6 t+ \4 j* P0 i) E; N! S- f8 M$ h- U5 s* D4 e8 _! H, M+ H* Z" J
看了上面很多帖子,感觉很有启发。我觉得是不是可以这样做。
. W4 Z( h+ F4 S& r. {' P
. j$ O: R; U) c) o7 t$ m+ ?/ }1、先用激光水平仪在墙面四周画好水平线。
' }, Z- q, @5 }( B2、在墙角水平线旁边做几个灰饼,高度和水平线一致。
8 }( G$ }2 ]& |6 N/ _3 \# R- y3、利用2米的水平尺,用墙角的灰饼做依托,在房间中部做几个灰饼。
" U, |  _8 N' ^* z4、将几个灰饼连接起来,做成筋。
; r  m1 |0 {8 }% Z6 y5、填充筋中间的空间。
0 s5 k( U  a/ u) n; m$ F
/ J  y# g) h4 R( n: m- u
- _, Z# s  S1 D+ [' ?& G4 C8 R

评分

参与人数 1刨花 +8 收起 理由
我思尔思 + 8

查看全部评分

发表于 2012-6-6 14:19:50 | 显示全部楼层
办法不少
发表于 2013-4-11 23:46:10 | 显示全部楼层
学习者
发表于 2013-4-17 13:01:15 | 显示全部楼层
弱弱的提醒专家们:找平和找水平不是一回事吧?
发表于 2013-6-11 22:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
64楼总结的很好!学习了!
发表于 2014-7-6 08:37:25 | 显示全部楼层
小野子 发表于 2012-5-21 04:26 * X+ f2 @8 _  y1 m: n/ V
这个问题好像目前比较普遍,用水泥自流平也不行,因为水泥自流平厚度一般只有几毫米,最多1厘米,现在开发商 ...

- B! A5 o, n: M- A, e, ?你好~请教下,找平用的砂浆比列是多少??是不是水泥沙子1:3稍微拌湿抹平,和干铺地板砖的湿度一样??上面再上水泥抹光?还是怎么回事情?我想自己找平5CM后铺木地板。不知道砂浆的比列和施工方法,请帮助
发表于 2014-7-9 19:07:50 | 显示全部楼层
大家都说的好,学习了
9 ~. U* y2 i8 }
发表于 2014-7-9 19:08:22 | 显示全部楼层
ctdxdr 发表于 2014-7-6 08:37 ) F4 J7 k9 P1 |7 K8 j: Q9 L
你好~请教下,找平用的砂浆比列是多少??是不是水泥沙子1:3稍微拌湿抹平,和干铺地板砖的湿度一样??上 ...

6 K( K4 {- p% a$ r$ h) w应该水泥要多一点
0 E6 N+ e" t( ~8 b) M/ @
发表于 2014-7-12 00:25:41 | 显示全部楼层
ctdxdr 发表于 2014-7-6 08:37
3 @! j( d+ K9 s4 d+ f你好~请教下,找平用的砂浆比列是多少??是不是水泥沙子1:3稍微拌湿抹平,和干铺地板砖的湿度一样??上 ...

" ^  n: P1 `9 b% u5 o. Y* `  W) y1、地面找平的规范程序:    基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护2、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。 3、根据墙上的+1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 4、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 5、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。 7、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。 7、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。 8、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。 并随时用2米靠尺检查其平整度。9、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。水泥砂浆地面找平验收标准:    1、水泥砂浆面层与基层应粘结牢固,不应空鼓,    2、水泥砂浆面层表面应密实压光,不允许有裂缝,脱皮、起沙、接荐不平等缺陷。    3、不泛水的地面,应按设计要求做好泛水,不得有倒泛水现象。    4、用2m靠尺检查表面平整度,允许偏差4mm。9 z$ W, @0 g" x( i+ S  ]- l' [
* |* s+ j( P- h, D9 O
; C/ G) W, T! X3 u: W$ Z+ I
发表于 2014-7-12 00:39:58 | 显示全部楼层
ctdxdr 发表于 2014-7-6 08:37
# p0 P( U6 ~# g- L% O( E# X你好~请教下,找平用的砂浆比列是多少??是不是水泥沙子1:3稍微拌湿抹平,和干铺地板砖的湿度一样??上 ...
+ P+ |+ U# V9 g  J
1、适当调整水泥沙子的配比,以水泥和沙子比例为1:4或1:4.5为好,同时搅拌砂浆的时最好加点胶;4 j/ G* ]  Q3 u- R' g$ m; Z& X  }
% `3 A+ h; N0 W* c0 K, x" z
  2、无法进行淋水保养可以采用地面多淋水后盖湿草帘子或塑料布的方式来使地面保持湿润,避免其吸水干燥过于迅速而导致开裂;
3 I: U! h7 o& P5 |8 Y! d( _' {, [
; M& y0 }. ?; S: u: U2 `7 B  3、轻微的地面起皮、开裂、空鼓处可忽略,不影响使用。普通的起皮、开裂、空鼓可将破碎处清除后用石膏填充找平,等石膏干透后再在地表面刷一层墙锢或地锢;
4 ^" A/ e; d+ e& d' |
( N6 ^& ?; ~* l' E& R7 f4 U2 q  4、大面积的起皮、开裂、空鼓可能就需要重新来做了,这也许就是施工质量问题了。" E9 p5 w) B$ [2 d' `! g( X3 j
% }2 V/ o9 a7 V: x
[孙工的博客]
* `6 M/ y5 B9 ~% q- I+ u
发表于 2014-7-17 09:47:41 | 显示全部楼层
怎么找不到收藏的地方?
4 a9 ^8 [: m( [' B# O! D8 H  ~& l* h/ b
来自:Android客户端# j" v, s" a  _
插入位置
发表于 2015-3-14 14:12:38 | 显示全部楼层
小野子 发表于 2012-5-21 04:26
' @% [. i* A( n3 Y3 U7 U% w5 j' l这个问题好像目前比较普遍,用水泥自流平也不行,因为水泥自流平厚度一般只有几毫米,最多1厘米,现在开发 ...

3 Q: E3 g& L& f& l/ ]这是房间找水平的标准施工方法,不过现在的泥工图省事都不这么干了!!, X/ l- P* c$ Y+ a' o+ k5 e, z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表