楼主 |
发表于 2009-3-1 15:35:15
|
显示全部楼层
本帖最后由 来自深山 于 2009-3-1 16:58 编辑
# c7 M3 k; G% w$ L! B' Q, S/ w, w! E1 ^; {! X6 t
33# 鹏城小林 ' A; N/ q) U! X
您好,我可能会买4-6平方的电缆了,理由如下(淘宝商店里看到的):
& w. B" m+ ^7 D+ ?5 E
( R$ X$ o& {: c* W3 n一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读)6 T- o% ?, X h* L
1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;: z4 n9 b" C: d* Q
2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
! f w) l, D& C; S( N) ?9 ~. q* }3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;$ ], ]& T9 D4 E# D& ?# M& D
4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BR贵10%左右;
9 O8 T* b2 |! H9 R$ X5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;+ T* }% s9 i, `% L# }, B( ~
6.广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:' Y/ w8 k/ b8 B3 y: t! U( E
1/1.5/2.5/4/6/10/16平方----7A/22A/30A/39A/51A/70A/98A0 R, Y% I4 [! k* V
(来自深山注:本楼彩色部分是我传帖的,网友看出上面一行不合理,本人擅自修改为1/1.5/2.5/4/6/10/16平方----7A/13A/22A/30A/39A/51A/70A)
. r$ f" }! {" ^7 n3 ~7.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)' s, v3 t: b3 Y% B3 G* x
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A/ O3 B4 \: q, B. c# S" m
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A
9 R# ?4 g# T+ e% W0 y G+ u n2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A1 J3 I5 `" L8 p- o9 f1 w
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A2 |' c2 C# d4 T" U
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A% H; g1 F8 N; E% y8 x6 _, y6 S+ ]$ ?
8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。7 d+ d) N; W: }" J/ b" u" P
9.电线重量:1.5平方约重2.3公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.5公斤,6平方约重6公斤,快递以实际重量为准,只供参考./ K4 z" y- _1 b" Z
10.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV |
|