9 x1 q+ m; N* U0 X, G 市面上从来没有流通过8平规格的线,定制或非标除外。万厂牌施耐德,起步没几年,可能公牛比它还老一点,凭着老外的身份,大肆吸金,当年它起步时还是德力西给它做的货。后来施耐德才把工厂搞上来,土豪邻居三层半,开关插座空开漏保全部施耐德,开关插座(听说现在还是代工)最少的也要好几十,两个不常见的近300/个,三层半花了过万。还没入住,开关就有多个是卡死的。
2 G& Q* h; H) H5 u" s. L8 D 表电到总空开通常为10平,农村的16~25平都有(铝线)。无论电表与总空开容量大小,这段电线与它们的容量搭配是:电线载流量要比电表或空开大一点。总空开63A,10平的线已经很适配了。但过欠压保护器后级,综合你的漏保大小与用电功率,采用4平的线确实过小了,隐患绝对多。不提那wc热水器,通常3P空调独立走线都6平了,即使酷夏环境下也无发热之忧。) E! \. q& I, L8 Y9 o5 k
建议,采用两段6平线,从过欠压保护器输出端接上,第一段把这些4平的全部更换,第二段接上最后的那个空开输入端,可完美解决接线端子空间不足的问题。注意,为了载流平衡,第二段线应越短越好。 |
|