找回密码
 注册

快捷登录

楼主: mr1on

求助限位开关怎么设置机械原点

[复制链接]
发表于 2020-7-22 15:44:29 | 显示全部楼层
mr1on 发表于 2020-7-22 12:32
- f, C% ]4 f0 X- b! Q  b好的,谢谢

6 |& B. X0 A- g  d- P; [7 @你把控制板的接线图发上来,一下就说清楚了。8 G( T  Z+ q' _; }5 W
 楼主| 发表于 2020-7-25 13:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-22 15:44+ H5 \! M$ ~  U1 b4 K
你把控制板的接线图发上来,一下就说清楚了。
" V8 r- f" S0 q# S
光电开关是这样接线的,试了一下,当遮光片挡住u嘈,紧急急停的按钮就红绿灯闪烁,我只接了x轴5 W) {9 v+ x  z* q6 L) r. Y( ~0 l
发表于 2020-7-25 15:11:04 | 显示全部楼层
mr1on 发表于 2020-7-25 13:46: T) w) @, `0 @$ x
光电开关是这样接线的,试了一下,当遮光片挡住u嘈,紧急急停的按钮就红绿灯闪烁,我只接了x轴
6 B5 J  X+ R( K7 _
在诊断界面
6 f0 H  `" I* @1 ]9 \% r3 P0 f1 e& o1 t; Q 捕获.JPG 4 p% s. _. Z! ]. R+ A: x( T3 u+ b

  J" ]8 H) y6 v% y7 kXYZ三个限位或原点,工作时的状态。/ p8 x4 e, `2 H: ^. B- y5 t& c
 楼主| 发表于 2020-7-25 15:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-25 15:11
- W+ f8 k: B7 |3 Q0 q% X2 u在诊断界面7 U8 V  ]3 P# B0 Y4 t: y4 i( V+ W
/ E4 i. k) o( R  G* E" O

) N4 e+ M+ H8 ]) A; b2 YXYZ三个限位或原点,工作时的状态。
8 s/ \! i* q5 p1 M6 r. w# C
我的要触发才亮
 楼主| 发表于 2020-7-25 15:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
触发了这里就闪了
" U9 n2 K5 u' ^- W
 楼主| 发表于 2020-7-25 15:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
! y; X( \* v% O5 e/ a7 p
发表于 2020-7-25 15:46:47 | 显示全部楼层
那就对了啊
 楼主| 发表于 2020-7-25 15:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-25 15:46
0 j+ ~3 D1 n" N那就对了啊
3 w9 `0 ?! m0 Z. @
我只装了x轴哦,紧急复位闪烁,z轴和y轴还能动吗?比喻x轴停了,其它轴也跟着停吧?
发表于 2020-7-25 15:53:25 | 显示全部楼层
我的是一个输入点,接6个开关并联使用。
. p' v# J+ g( X分别表示XYZ的正负极限和原点。互不产生冲突。
发表于 2020-7-25 15:54:42 | 显示全部楼层
任何一个极限开关动作,机器都会停的。
 楼主| 发表于 2020-7-25 15:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-25 15:54
: {# X0 B  E5 v8 d3 h9 t  q6 z任何一个极限开关动作,机器都会停的。

' V, e( h% N7 `9 {4 s+ I4 b那这样的话,还能回到原点吗
发表于 2020-7-25 16:10:36 | 显示全部楼层
肯定能回原点,试试就知道了。
 楼主| 发表于 2020-7-25 16:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-25 16:10# @$ u) L; b7 I, c. X
肯定能回原点,试试就知道了。

: A, ~5 q* j1 s, M: b: ]) _/ R那明白了,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-7-25 17:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
梓檀58 发表于 2020-07-25 16:10; O0 \/ A: o* ^5 t$ }; t" V
肯定能回原点,试试就知道了。

4 \! s  F; C" H* |% W; \现在又发现个问题,当机械返回原点光电开关触发,紧急复位按钮闪烁的情况下三轴都不能动,那雕刻机就运行不了啦,手动点紧急复位也不行