[晒晒] 电路设计

[复制链接]
发表于 2020-5-19 00:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
balder 发表于 2020-05-18 21:58
  e5 P# l* k+ w/ e3 T) i- z9 h很少坏的,三五年可能都不会坏
& I  n6 c2 p  [+ [! U
既然你心态这样,那这个插座照明共用倒也省事省料,适合你。你这个办法我们一般是预算少而不得已的选择。
发表于 2020-5-19 00:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
2020加油 发表于 2020-05-18 22:51
$ T: R/ L) A0 c  _9 G2 ~5 E& }* e感觉冰箱单独也有一定作用啊,像说外出旅游,几天没人在家,安全起见,只就冰箱电源开着,其他电源全关了那样。空调共用不规范是不是说空调开机时电流会比较大,多台一起就容易相互干扰或线过载之类的?
6 S2 e. m5 T9 u9 G3 h9 `
冰箱这个单独方法也可以4 i4 Y( z4 v; i8 r
空调是的,过载和干扰。并且在拉线上在几间房之间走向,麻烦。线头还要接线,除非你用液压钳+铜套,否则电线间隙大,电流大容易发热,所以大功率电器一般是点到点单独回路
发表于 2020-5-19 18:55:33 | 显示全部楼层
balder 发表于 2020-5-18 21:59
$ w6 v3 W4 l8 h6 A主要是混凝土墙打眼太难了

5 T. Z7 @: W" e# f两码事。
9 U2 \8 w+ v6 z) z- }0 @' ]! ^再硬的混凝土都有专业的切割凿打工具6 A1 g5 `' ]  Y6 u& ?
另外,一般都是混凝土框架+砖墙+抹灰层吧?砖头/抹灰层抠洞切沟很轻松
2 C3 A- V1 o# l) r5 u1 H: G- `$ _$ n3 V& b( j9 m/ z
发表于 2020-5-20 07:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
灯单独一路吧!别和插座一起了。
 楼主| 发表于 2020-5-20 09:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
s366806676 发表于 2020-05-20 07:46  H: {$ I1 i/ b) N* T, T. Q  o
灯单独一路吧!别和插座一起了。

2 k3 }1 _  ]4 H: a$ I为什么呢?
发表于 2020-5-21 16:45:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 adsl123 于 2020-5-21 16:46 编辑 3 S- D. c4 V$ @; S" e3 o
6 j" x$ g% b9 k+ g0 i3 [7 {
可以,没有任何问题。- q6 T7 b! ]% l8 i* y7 m* |
1 `- O4 y& r; F1 [4 e- p% g$ s/ y
比如台灯你会专门拉一路线设个断路器吗?还不是从插座取电。现在只不过是台灯在顶上,插头在插座后背接线孔里,开关在墙壁上而已。你能理解台灯的话就很容易理解顶灯如何从插座取电了。
+ c! s# J" k  Y! |& Q" d* a% ^
6 n  w/ {1 k% K+ a9 `别听那些说什么维修难度大的,这样都有难度的话单独拉一路他们也一样不会修。
 楼主| 发表于 2020-5-21 17:41:35 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2020-5-21 16:45
* D4 W* V5 A! m3 v$ q6 V! G可以,没有任何问题。
6 q; }* ^- Y/ E  g0 D6 U# d; B0 D# b) U+ a
比如台灯你会专门拉一路线设个断路器吗?还不是从插座取电。现在只不过是台灯在顶 ...

, j9 O& c, c% w# N' y& j有道理,不过我又把方案调整了一下,每个空间加个漏保的话得有6*3.5=21个回路,电箱太大。
& V  p6 B* s; w. R, t7 `8 r) N回路1:灯,6a空开
5 W8 _9 V7 U$ Y- K' L回路2:3个空调插座,32A空开6 K6 J0 x) |* y- {  v: l8 W
回路3:厨房插座,32A漏保1 \- t) S3 b! _; p
回路4:客厅插座+卫生间插座,32A漏保) {. u( p1 e: V: V6 m
回路5:主卧插座+次卧插座,32A漏保) b5 b+ x% d% Q9 ?6 ]
电箱总共15个回路,顺便买了水钻机,准备在梁上打孔
' S6 I6 i7 q% ]7 @3 O# I( |
发表于 2020-5-21 23:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
我家就一房间一路,3P和1.5P空调各一路,两台1P空调一路,20回路配电箱,总开加电压保护占4P,剩下16P装8个漏保,有些是两路接在一个漏保下。
发表于 2020-5-21 23:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
20P上下各10P回路箱,本来用1P漏保,不稳定,重新换了2P漏保,全屋不至8路,只能部分2路接一个漏保,目前没发现有问题。
发表于 2020-5-22 05:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个自己喜欢怎么来就怎么来,我的是农村自建房每层一路(二间房),底层80年代中期造的,1.5mm2非标护套线直敷粉刷,二层90年代初造的也是1.5mm2护套线直敷(二间房),三层20年代初造的也是1.5mm2护套线直敷,一直没什么毛病用到现在,这次装修老线不动给房间灯和插座用,卫生间4mm2直放(6kW速热水器)同时增加第二级漏电开关,总配电在底楼,增加空调电源4mm2直放外机 拆除内机插头(工业级安装),4个外机统一一个平台集总安装,厨房独立4mm2
发表于 2020-5-22 14:04:08 | 显示全部楼层
我就想知道,总线有多大?有必要分这么多路不?个人认为,空调一路,其他插座一路,厨房一路,照明一路,低压直流一路,太阳能照明。接线在每个门边,锡焊