 楼主| 发表于 2019-12-3 07:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2019-12-03 01:518 {# }4 [: a  e: d$ s+ C0 s3 Q
开关电源右边放一个,不可以吗?

+ l, x6 l3 ^! N! {, h4 x  P2 r我发的图片是网上找的,箱子一样,并不是我装的,我是第一个图,4个驱动器一排安装
 楼主| 发表于 2019-12-3 07:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
配料 发表于 2019-12-03 04:14
3 `) p! _) r6 K/ x& Q* G  这样可以的,有风扇通风就可以了。到夏天要注意一下就好了。风扇不能装在顶上,会落灰进去。高温会影响电器使用寿命(其实这也不用太担心,您也不打算用一万年)。变频器对这个伺服驱动器的影响也不用太担心。在设计的时候,工厂已经考虑过这些问题把屏蔽做好了。我觉得要担心考虑的问题有三个。一是变频器出来的线缆(这根也用屏蔽线吧),在对驱动器信号线接头处的干扰。(我所知道的,除了现在7系列之后的安川电机信号线是全屏蔽之外,这种宽口接头的信号线往往容易在接头处受到干扰。)二是对其它板卡的干扰。三是高温对伺服控制精度的影响。我做过测试,把伺服精度放大10倍之后测试。冷机与热机的精度差在1-5个丝左右,温差越大,误差越大。这是进口伺服的测试数据。所以不用太担心,大的原则不犯,一般不会有什么问题。
1 A  P. t# t" k5 [1 o
谢大佬回复,我是第一个图,4个驱动器一排安装,