找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 苦瓜有点甜

装修电路问题请支招

[复制链接]
发表于 2019-4-25 16:49:50 | 显示全部楼层
一个点到一点的查呗,整个屋错的话就太离谱了吧..* u  ]% j: i5 u- d
" c" G: @) f8 m! h" e5 }/ u, Y
先开关进线,开关出钱,灯端进线,灯头...
: b+ L- Y% ]) Q6 K如果线不通就拉个万用表查下,..' o8 v$ r, e0 C) z4 w
还没有就线拉线把它给扯了..
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
冬眠棕熊 发表于 2019-04-25 10:45# t3 T- D  [4 j4 S. ?/ r" a
楼主这说明控制面板到灯这段线有问题也有可能你干了两根零线或者干了两根火线,最有可能是接错线,或者放错线。最简单的办法就是:断电用万用表头尾量一下通不通,不通有两种情况线断了,另一种情况是线头不对,不是一头一尾。
+ h8 i0 }1 F0 Y5 ^  E
量过零线是没问题的,如图,两控制线是通的,灯端两组控制线也是通的,我猜测是接错线了,大家给诊断诊断是不是这样
发表于 2019-4-26 13:01:30 | 显示全部楼层
整屋照明是一个回路吗?如果是,既然一个房间正常,基本上是接线错误,最怕的就是线有断路。另外电线走顶好吗,有问题还是不好维修,不如走地,两点一线,管里的电线能抽动,方便换线最实在。
发表于 2019-4-26 13:05:50 | 显示全部楼层
苦瓜有点甜 发表于 2019-4-26 09:37& m1 T; w/ O; ]6 M* H7 u& K
量过零线是没问题的,如图,两控制线是通的,灯端两组控制线也是通的,我猜测是接错线了,大家给诊断诊断 ...

- T8 Z5 j2 L3 l你这面板是个什么接法,是双控的吗
$ ]) m/ I$ E: s* @# w: y6 s
发表于 2019-4-26 19:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
估计是红蓝 火零,黄灯火。双开。两根黄线打20欧估计是他在上边接线点把两路灯线连了,如果表笔短本身20欧,测电路20欧 火线到是没啥问题。。。反正碰到类似问题最快方法一般都是拉根网线去打通断,有万用表加电笔还测试不出来麽。
发表于 2019-4-26 19:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
买个寻线议,就简单多了
发表于 2019-4-26 20:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
顺带问下,lz以前接过电没有。。画个基本图纸来看看,我感觉语言描述上来看,好像不是做电的。。一般人不太会买890
 楼主| 发表于 2019-4-27 00:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
vmark 发表于 2019-04-26 13:05
7 X8 J* o- e  }. h5 T你这面板是个什么接法,是双控的吗
5 x2 R. q1 z$ g9 E2 d6 Z
两位单控,控制两组灯的
 楼主| 发表于 2019-4-27 00:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
风中的懒蛇 发表于 2019-04-26 20:04$ R% k! Y/ [, n; G1 b1 o" A
顺带问下,lz以前接过电没有。。画个基本图纸来看看,我感觉语言描述上来看,好像不是做电的。。一般人不太会买890
% b$ F  J. C! V  l3 ^2 _: h
本人不是做电的,表是人送的,您说的拉根网线去打通断是个什么操作
发表于 2019-4-27 14:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
苦瓜有点甜 发表于 2019-04-27 00:07* i( e) S9 c( N; }! C: [+ _! R
本人不是做电的,表是人送的,您说的拉根网线去打通断是个什么操作
- f$ d6 p1 R; L" u; S5 D3 x
常用,我们这多的网线余料很多,铜包铝一箱几十块又轻又便宜还长,拿来跑网是坑,拿来测线反而很方便。。。网线有八芯,其中按色接到待侧线一端,拉着网线尾巴跑到待侧另一端,拿个万用表就可以一个人同时测多根线通断了,一般用二极管蜂鸣档。。其他还有很多 比如你用的并零火 带电测 寻线仪法 网线测试器 穿墙近电探测器 电脉冲测试器乱七八糟的一堆,有些适合未上设备测试,有些是线都没接时候测,有些带电作业测,有的适合增改线路测不一而足。。我这边不太做动力电,所以测220也是靠经验,比如之前碰到入户零带低电,地零慢漏电也是摇表摇了半天。。。线是你自己布的就还好,业余电工怕就怕常识上有误区,疏忽大意 某个点图纸和实际接线不一致,自己还忘记了。因为我自己时不时犯这类问题。
发表于 2019-4-27 14:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
简单点,你能在某部分打断测量最好。。在开关处把灯线两路挑出来,把你的零线也找出来,在你线上去的位置第一盏灯处把火零拉下来,能打断后边的并联灯最好,你用分线盒怕是不好弄。。。拉根两芯线去开关,一芯接灯火线一头接零,然后拉此线去灯处万用表打灯的火零通断,就是简单造两个回路,这是最笨的方法,不过有时又是最快的。。。
发表于 2019-4-27 14:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
led灯有时候讲不清,以前碰过一盏灯出问题所有灯不亮的,不短不热不跳,万用表测不出,一百多个灯手牵手过去的人材。。最后是拖了个逆变器爬上去分段测出来的。
 楼主| 发表于 2019-4-28 01:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
风中的懒蛇 发表于 2019-04-27 14:21
' w$ U$ M  S  p: s6 B常用,我们这多的网线余料很多,铜包铝一箱几十块又轻又便宜还长,拿来跑网是坑,拿来测线反而很方便。。。0 J  N1 u. H0 S. n$ s/ l谢谢兄弟指点,白天把天花凿了个洞打开接线盒检查了,跟我推断的一样,在接线盒里把开关那头的两根线接在一起,灯端那两根也接在一起了,掰开接回去就好了,当时都不知道怎么就接错了,而且还错了两处。
发表于 2019-4-30 11:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
唉!我物理学习的不错,但是实践不是一回事!下次记得吊顶封闭之前一定要测试所有开关插座才可以!免得麻烦
 楼主| 发表于 2019-4-30 13:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
残月笑 发表于 2019-04-30 11:129 @4 m, f7 o; ~' K. ~, W
唉!我物理学习的不错,但是实践不是一回事!下次记得吊顶封闭之前一定要测试所有开关插座才可以!免得麻烦

2 O7 O  O5 t" v# b第一次做,没经验,下次肯定会检查的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册