[钻] 请教,家里民用电220V,如何能用380V的设备?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
秀景如月 发表于 2019-03-20 01:41
4 T5 O6 s  k& S' X5 ~) S6 P算了吧~有安全隐患
7 n, x& |! D$ j, B1 e, n% p
什么隐患?如何预防?
发表于 2019-3-20 10:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以申请装三相电,不要钱的,我就刚装起来
发表于 2019-3-20 11:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
上变频,有的能变成380三相
发表于 2019-3-20 14:56:51 | 显示全部楼层
有买变频器的钱几百块,不如直接买台220v的电机了
发表于 2019-3-20 15:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
380是三相220是两单相
发表于 2019-3-20 16:31:45 | 显示全部楼层
所谓的三相电指的是三根相线系统,相线即是俗称的火线,三根火线加一根零线构成三相电系统,这种供电方式在工业上用的最多,所以三相电也俗称工业电;一根火线加一根零线构成单相电系统,就是家用电。当然,为了安全起见,供电系统中还要加上一根地线作为安全保险。
- M3 b, g  W- g, t& e4 t! V火线是有电的,零线和地线都是对地同电位的,不同之处在于零线经过电表,地线不经过电表。我们所说的有电没电指的是对地电压,三相电系统中的任一相对地电压都是220V,而且是50HZ的正弦波交流电,只是三根火线的相位彼此相差120度,这种设计可以让三相感应电动机旋转起来。只是因为相位差的存在,任意两根火线间的电压是380V,这是380称谓的来源。
' c9 w9 ?+ j, {) l目前小区供电也是三相电直接进单元的,然后把三相平均分配给用户,比如每个单元有30户,三相电的ABC三相,每相各接10户,零线是通用的,只要三相的用电量差不多,零线中的电流是很小的,所以三相电系统中的零线比火线要细也是安全的。
发表于 2019-3-20 16:41:10 | 显示全部楼层
LZ并没有明确说明380V的设备是什么样的,最好详细描述一下。# `. ?" K- U  J9 l  y
380V设备也是有很多不同的,一般控制系统多用24V,往往是用380V变24V的变压器来实现,接变压器的话用两根火线就够了,或是用220V变24V的开关电源实现;也有直接用220V做控制的。直接用380V的一般是三相电动机,电动机可以用变频器来驱动,买个220V的变频器,电动机改一下线圈的接法以适应220V的电压,控制线路把所有用380V的地方改成220V就可以了。
4 c1 T  k9 ~3 J! V需要注意的是,变频器可以把单相220变成三相220,但不能升压,而且变出来的是50HZ的方波交流电,不是正弦波,不能用变压器来升压。当然,某宝上也有单相220转三相380的转换器卖,价格就高了。
发表于 2019-3-20 16:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 19:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
有用电器,就可以去申请三相电开户,电费价格比220v的还便宜,一次投资终身受益。
发表于 2019-3-21 22:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
加个启动电容就可以了,我多加了个延迟开关