楼主: 没鑫没肺

[晒晒] 求助。6平方线。接家用公牛插头插座。

[复制链接]
发表于 2018-12-28 21:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
用电量不大的话没事,五千瓦之内
发表于 2018-12-28 21:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
没鑫没肺 发表于 2018-12-28 21:02
$ i- }. m; C4 U7 e$ V3 @设备厂家。说要用6平方线。。。。4000w的平刨
: R8 x. J: l  w3 ~. G! m9 g) X8 _
那你这插座额定电流不够。220×16=?
发表于 2018-12-28 22:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
大家都说让你接空开了,这个插头插座承受不了2-30A的电流的,要不然你就接个工业插头,我是高压电工你就听我们的吧
发表于 2018-12-28 22:19:07 | 显示全部楼层
建议用空开。- y* ?- `) u7 N
发表于 2018-12-28 22:25:51 | 显示全部楼层
电路相关,还请尽量正规。
发表于 2018-12-28 23:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
电线插头能全插进去你这面板插座也顶不住长时间运行,最保险的直接空开控制
发表于 2018-12-28 23:25:06 | 显示全部楼层
建议换大电流插座,比如380电压用的大功率的3 O, \# x* p. U7 E  D
 楼主| 发表于 2018-12-28 23:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
花落丛间醉想春 发表于 2018-12-28 22:13
+ c3 d/ G' \( H4 o- z7 ~" D5 c, ?大家都说让你接空开了,这个插头插座承受不了2-30A的电流的,要不然你就接个工业插头,我是高压电工你就听我们的吧

! s. [% l1 _1 W" B. {/ D: x圆形三芯那种工业插座插头是么。。然后直接从空开接。
 楼主| 发表于 2018-12-28 23:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
北京悟净 发表于 2018-12-28 23:10
# l7 i" l; x& W  c: z电线插头能全插进去你这面板插座也顶不住长时间运行,最保险的直接空开控制

& [* W: e5 x* K. a7 s1 U, ^明白了。非常感谢。
 楼主| 发表于 2018-12-28 23:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
firecat 发表于 2018-12-28 21:53! R& {$ [( l/ f
晕倒,那个一般2.5的线,四平方都很难塞。软线减掉一些,理平直了再塞,这么乱糟糟一坨很容易压不紧。
# ^2 g" w1 ]  t7 W. c( y3 ?
感谢。。。。。
发表于 2018-12-28 23:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
大功率设备肯定直接空开了啊!!!安全方便!16A插座承受4000W不安全!接触不良会很容易发热烧坏插座插头。
发表于 2018-12-30 23:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
来个交流接触器
发表于 2019-1-1 19:13:13 | 显示全部楼层
没鑫没肺 发表于 2018-12-28 21:02" ?$ l+ k& Y/ I+ s. H$ q9 z4 u
设备厂家。说要用6平方线。。。。4000w的平刨

* S' ?- D3 ~) }( e( [锡焊一下
2 A5 }: k+ L' T# Z
发表于 2019-1-2 22:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
公牛有一款25A的三相四线插座跟插头。但确实不如空开耐用。