东元伺服外接24v以后报警,连寸动都不动了,麻烦了

  [复制链接]
发表于 2018-12-21 21:43:23 | 显示全部楼层
可以用,esda驱动器我也在用,挺好的,改天给你发. u6 c* g+ V) B0 C& U/ J1 H: p3 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 21:50:20 | 显示全部楼层
你只要回去把参数pn-13 调为10。保存,断电。 使能就打开了
' R6 \5 q& j4 T* j) }! u5 x 215019ng0qc2hduzhhu1k0.jpg
" R: D1 M) ?" A! Q) s: H. k4 e 215019bwqzkwk5ne5lnxx3.jpg + [3 N" g$ k( {6 U- m: t# ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-22 00:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
我舞影凌乱 发表于 2018-12-21 21:504 p! Q0 O( e! G) O4 L! ~8 a9 n
你只要回去把参数pn-13 调为10。保存,断电。 使能就打开了

1 |7 e/ O# |" m! L" E# a改成10后确实使能了,然后我又随便改成了01好像已经没有了al09的报警了耶,又满血复活了,机友真是高手在下佩服佩服。