[晒晒] 大佬。求判断下这电线可否上4000w的压刨。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:35:08 | 显示全部楼层
ship 发表于 2018-9-14 19:55 " {% i9 ~) Q) Z2 m0 o. L
线目测4或6平方。一般近距离短时间的话1平方可带10-15a但实际应用在可按4,5a来算比较保险,也就是说4-6平方 ...

* F; k' b) }2 I7 C# P' W' ~感谢热心解答。
# q% X5 z9 Q, U: ?' W
& N) c/ A/ S- }& p8 m; p! F# w
发表于 2018-9-14 23:44:45 | 显示全部楼层
无知菜鸟 发表于 2018-9-14 10:51 ' e6 X# v4 O9 w) o+ c+ J
要是6平方的线,带4000瓦不行!

/ C) O1 {  T) W六的带4000肯定够呀,进户线大多都是就平方的。9 S: B( B  l$ N9 x3 f9 n* W
发表于 2018-9-15 00:20:38 | 显示全部楼层
单相的吗?我看你这只有单相电,线看起来可以带4000,但是空开小了,会跳闸,建议换c32的空开
发表于 2018-9-15 05:01:45 | 显示全部楼层
6平方带4000W没一点问题
发表于 2018-9-15 09:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 008wer 于 2018-9-15 09:26 编辑   B! k* l$ \8 n- N9 d/ G

( T& R2 j6 w" U6 T+ d* M& G0 B4 `! T看你的图,进线应该才6平方的线,你这是早期的房子吗?你这要带4千瓦的压刨有些的难,最起码你图里的空开是不行的,才16A的,一开就会跳闸的。
发表于 2018-9-15 09:32:14 | 显示全部楼层
如果是2.5的线只带4000瓦压刨也没问题,只是空开笑了一点,空开用20A的D型的更好,因为D型的有过载保护
发表于 2018-9-16 19:50:37 | 显示全部楼层
空开也不行太小
发表于 2018-9-20 23:11:24 | 显示全部楼层
一点问题都没有,放心使用
发表于 2018-9-21 08:37:34 | 显示全部楼层
漏保是16的,连在漏保上的线基本就是2.5的,总开的线目测也就是4平的。改造如下总开关断路器是16安的,要换掉用32的,接一个明线回路用32或25的漏保,接4平铜线给压刨用。. v& ^) }, q( t2 ~( W
发表于 2018-9-21 11:32:44 | 显示全部楼层
你这箱子里最大的是4平的线,最小的2.5。线够大,就是空开小了
发表于 2018-9-29 12:15:15 | 显示全部楼层
好帖,顶一个。