[晒晒] 请帮看一下这个配置可行不

[复制链接]
发表于 2018-9-3 10:56:38 | 显示全部楼层
装不下
2 P9 I) U! J! e+ t" I! M
发表于 2018-9-3 10:59:04 | 显示全部楼层
风中赶路人 发表于 2018-9-3 08:20 ' ?( s: P+ l7 n+ ~) W+ h2 \, ^- j7 _
厨房  6平方线
+ u; v, ~9 w5 a! x2 a+ ^5 ?2 n空调10平方线
* u% Q8 \) K# d' v/ O- d3 _( H卫生间  10平方线 (以后可能加电热水器)

1 U5 c) c8 N9 p5 i; |线粗当然没毛病了,只是他的线已经布好,换线不现实吧% S3 [' R' }& N4 a# |: C
发表于 2018-9-3 14:40:32 | 显示全部楼层
空调10平那么入户线至少16或25平
发表于 2018-9-4 14:43:21 | 显示全部楼层
hqz0413 发表于 2018-9-3 10:59
+ d% t: y" t% K" K线粗当然没毛病了,只是他的线已经布好,换线不现实吧

8 Q1 X$ X/ l8 R哦,己布好线,那也够用了。粗线扩容好,不发热: i( i/ t8 M8 _3 t. F4 \5 Z
发表于 2018-9-4 14:46:00 | 显示全部楼层
潮流装修 发表于 2018-9-3 10:03
1 E' \* u% R/ z你吓到我了

* Y2 b/ _( o( U: V" b! p粗线好,扩容好,不发热,再装好的漏电空漏…用的放心些
/ q8 h' d! _, `3 \4 m/ g
发表于 2018-9-5 17:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
入户10平方" I4 c* a; H6 a' w
厨房,空调,卫生间插座4平方
9 ]$ ]1 e( A8 A1 Y8 v. Y卧室客厅插座2.5
1 n; S+ |  m0 u3 T! F1 j0 ~照明1.53 I" J% H2 T& E
发表于 2018-9-5 19:21:52 | 显示全部楼层
潮流装修 发表于 2018-9-3 02:12 , @' T, ?7 O6 g9 F) ?. r, E4 H, b. q
照明1.5平方不行吗?
4 ^) K' Y: w6 E. ]3 u# ~8 N5 D( Z
家装不用1.5平线,差不多点钱的1 p  A3 K1 r! ]6 V& Q9 u
发表于 2018-9-5 19:22:46 | 显示全部楼层
风中赶路人 发表于 2018-9-3 08:20
% y) k* x( e7 u8 @# w6 b厨房  6平方线
- A, O& C; j6 f& _" t空调10平方线 4 v3 u% b% A& S7 h) |
卫生间  10平方线 (以后可能加电热水器)
1 p: y: a. }8 {* ]& r2 i1 k! Z
空调10干什么用,别墅中央空调吗2 a2 P0 ]& p) S& U2 `' B
发表于 2018-9-5 19:25:47 | 显示全部楼层
总开关用空气开关,其他全部漏保
. j  ]8 v- [+ X+ P* w2 |" K 192545g94znnwnz4q9xz3k.jpg " o7 c, s3 Y  d. V. s' x1 A: \
192546uvvimdxjydqxbd5j.jpg
8 \3 w2 z: Q+ Y" C, e! @5 Z 192546k1d9h9a173mhs36h.jpg " f! |. r, ?" |; o3 A/ v/ b
发表于 2018-9-5 19:26:42 | 显示全部楼层
工程上壁挂空调给省了漏保,我认为应该全换上,防漏电1 [  C& t3 T2 N! V4 C
发表于 2018-9-7 22:37:44 | 显示全部楼层
一个家庭,除了入户线,最粗的线应该是空调。别看空调功率才一千多瓦,但它启动的时候电流一下子会很大,需要最粗的线,最好是6,其他就是厨房等,如果不是供电公司家属楼,用4也基本可以了。家用电冰箱不用单独一路吧?其他插座用2。5的,照明用1。5的基本上都能满足普通家庭需要了。能上2P的上2P,不能上的就在线电线的线路用1P,大功率用2P,厨房、卫生间靠近水的线路一定用2P。
发表于 2018-9-8 03:25:57 | 显示全部楼层
首先线用多粗要看你入户,一般情况下入户都是10平方,你内部单拉10平方没有意义。( i% K3 X( O  b' \
再者实用性来说,3P以上空调、电热水器、烤箱等大功率用4平方就足够用了,其实2.5平方也是够的,只是一般都是预多不预少,但也不用预到6、10平方这么夸张。: ~4 {6 L: a% j- A# ]
线粗了也不好走线,特别是活线很难走。所以一般都用2.5一回路足够了,房间空调单一路2.5足够用多了,拖两台也够,单路只是为了好管理。
: Z1 Q6 z9 }/ d空厅3P或中央空调接4平方。厨房没大功率的可以拉一条4平方,有大功率可以走两路4平方,也比单路6好用。
! E3 I& [- y, }8 i0 h卫生间其实没电热水器2.5就足够了,一般除了马桶跟电吹风加个暖霸就没什么用了。而且你暖霸跟电吹风也一般不会一起用啊!9 h  h% d5 x6 d% |

8 D0 g* N; Y: y0 r9 i4 w灯1.5足够了,你拆开灯里面看看,内部的线有些1.0也不到。但讲道理,我家也是拉的2.5灯线,因为真省不了几个钱,价钱相差不大,索性全买2.5,放线时好管理,免得出现这种线不够又要跑去买,那种线又买多了的情况。
, i) p/ r# ]% I: S8 F) Y最后是地线,无论你拉4平方,2.5平方,全部接1.5的地线就足够了。6 B9 N$ v2 w9 @- E# H; K6 L; l
6 d! y' q( q- _+ ~
至于漏保方面:
; r; d" U+ T, M* d$ F2 s最省钱的办法是:入户2P63A漏保,其他全是1P32A空开。
4 C$ ~  t0 K' \7 V, \2 a最好的办法是:每条回路都接一个2P+N漏电空开,就是贵!
+ v. [& X. p, q5 A7 l5 f像你这样配置到时出问题不太好管理。还有冰箱是必需接漏保的,凡时带电运行时人会接触到的最好接漏保。
3 k: f6 ^. d$ Q: W( |% H( t漏保带漏保是没意义的,一跳全跳跟全屋总漏保没分别,除非买带延时的,但延时的国产的不太靠得住,进口的就真要家里有矿了。  U+ f0 L# e; s/ `' K
如果你坚持分开,那我建议你:
/ d! Y' h) r+ A4 ^厨房空开+漏保。
/ @3 u/ E3 S$ Y- H) O# O+ `! M3 c冰箱空开+漏保。* w6 d! {1 l( \# x
卫生间空开+漏保。
7 c# A. \% l/ m' r3 m! X全部房间回路各自空开最后接个总漏保。
( f( t. r! p# K- `' q: B灯跟空调可以不接漏保。4 }! m0 n  P+ B/ C3 e% K
壁灯或低高度能接触到的灯也要接漏保,但想省钱可以让这些灯接插座回路,负载很小的,不影响。9 O! C5 i7 Z; \$ L1 O5 v1 v. H

, R( u$ f0 z5 m1 s% d4 d
发表于 2018-9-8 03:29:16 | 显示全部楼层
漏了说:按你图上的那箱子,最好还是总漏+空开,不然装不下的。要不就是开槽加箱,工程就大了些
发表于 2018-9-8 03:44:49 | 显示全部楼层
最后再说句:“以后家里大功率的电器会越来越多”这话不用放在心上现在方向都是节能环保,2.5约3000W,4平方能带6000W,一个对开门冰箱一般才300W,一台3P空调才2300W,至于用到6平方、10平方吗!别墅也用不上啊!
$ i$ Z9 a$ o" x3 K也有人说要装中央空调,比如装台6P的,可是这些大功率的电器,都是规定要用三相电的,即还是要接4平方线,只是多拉两条罢了。你预埋一条6平方线还是然并卵。6平方的线可以说在家装方面没什么意义更别说10平方了。