发表于 2018-7-3 21:25:29 | 显示全部楼层
小小小的木工 发表于 2018-7-3 21:21
/ h. u; O. h( A0 C不要误导其他人

$ @; Y+ y1 N; b( f8 J% Y  U" M9 H9 L好吧!
0 {5 \! z7 u% O( O
发表于 2018-7-3 22:12:45 | 显示全部楼层
首先检查线是不是接错了,可能火接地线上了。或者是内部有线裸露了,还有种麻烦的可能,就是你装吊扇的膨胀螺丝打到线上去了
发表于 2018-7-3 23:15:52 | 显示全部楼层
感应电,冰箱你去量量一样效果。
发表于 2018-7-4 19:35:11 | 显示全部楼层
漏电了,你拆的时候断电不久行了
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:59:48 | 显示全部楼层
601119582 发表于 2018-7-3 20:41% r% k# F6 H2 c: l3 i
同意!

2 R: T2 \- A5 n1 |今天穿上绝缘鞋 站在木头椅子上  大胆地用手触摸了 确实是感应电 !
: U, M& m8 R0 V4 g( z1 `$ p6 o; y/ k4 D8 G$ o( z8 l
发表于 2018-7-5 20:17:59 | 显示全部楼层
氖泡的测电笔发亮有100多伏的电压
发表于 2018-7-5 20:21:04 | 显示全部楼层
宝宝哥 发表于 2018-7-4 23:599 f9 V- d, F( p$ R: F5 ]3 ~1 R$ B) x
今天穿上绝缘鞋 站在木头椅子上  大胆地用手触摸了 确实是感应电 !

; S5 W& X; z! W, c* x; z' }这就能判断是感应电?你这防护,摸到火线也没感觉的。。。
! d0 Z+ g4 @3 ?: t0 ]
发表于 2018-7-6 11:21:38 | 显示全部楼层
感应电,螺丝在铁壳上,这是必然的。" z8 A' j8 u* C; p& B$ b! _

0 E" X, g! s0 f+ p5 }' [这也就是为什么朔料壳的工具要安全的原因
发表于 2018-7-7 16:42:07 | 显示全部楼层
我用手碰过220伏的电线头:因为是踮起脚尖碰到的;结果感觉又惹雍大棒子突然打了我的头,我醒来时重重地摔倒在地上。跟本没有反应了。所以漏电要人命的!!!!
发表于 2018-7-9 14:00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 liu3061 于 2018-7-9 06:16 编辑 2 ^8 E. |6 ]$ r1 M  U4 ~8 ]
3 w- f/ e; D& m1 `, a
感应电:一般通过线圈感应到导体外侧,具体特点潮湿季节能感觉电麻麻的;被打一下;用仪表测量能测出100-200v电压,电流很小4 Z& D7 f& A2 E
看做高速喷射出的一滴水。
* I9 @) O( g) F) l" H一般情况就是 火线没有经过开关直接在线了,上面带感应电,电扇铁壳有接地标志接上地线即可。此操作能解决所有机壳带电毛病' F. `4 [0 j" w2 f
二是。判断把家里所有照明线路是不是关闭开关灯具上都带电,若是找到相关线路调换 底线和火线。还可以检查插座是不是遵循左火右零 规定 若是你家装修是哪个野路子电工干的!!!
; J" z* w* e, I) o 解决办法  进户线 调换火线和地线。( q# u  W3 A/ Q4 j0 h, P
还有 家里如果可能的话 增加一路地线把空调插座地线都给接上  安全第一,条件困难的也要把电饭锅和油烟机给接地,以防万一!" P$ Z* K3 l8 O