找回密码
 注册

快捷登录

楼主: lazydie

[晒晒] 室内线路只有两根线,楼道电表箱里看来也没有接地线,怎么办?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-24 15:13:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lazydie 于 2018-6-24 15:15 编辑
# ~0 B! A* `4 ]7 L
徐2871 发表于 2018-6-24 12:56$ ]6 l8 ?4 a1 H$ ?; m9 D
你这是TN-C的接线方式,应该下面那个母排就是接地就是那个有黑色黄色和绿色的母排,你看看那个黑色最粗的是 ...
% c' k8 @+ V6 S' g: h
那么我是不是这样做就可以了:“需要注意,这种保护接零的设置,虽然不需要在进户后布设地线,但需要把电器的金属外壳接到零线上,三角插座的零线和地线的接线柱要短接。”而且,不用再装漏电保护器。
  X1 N- `, a2 g  X  S
发表于 2018-6-24 15:35:38 | 显示全部楼层
楼主,你在对最基本的知识都没有掌握的情况下,专业的事还是交给专业的人吧。原因' U! U' g* z7 d6 R! d
1、事关自己和家人安全
2 U. J& y( i' x: i2、如果是供电公司直管的,涉及资产分界点。不过看你照片不像,据说老旧小区也基本改造了,明装铁箱用的铝线,不符合标准的。
& }) Q& R5 F+ b9 t- V) T% D) i3、生活水平大幅提高,符合以前的标准,现在却安全隐患比较大。建议条件允许全部改造。
$ ~' X& `1 p$ B) R1 _+ [- O* f" f

评分

参与人数 1刨花 +2 收起 理由
lazydie + 2

查看全部评分

发表于 2018-6-24 15:53:02 | 显示全部楼层
心佛既佛 发表于 2018-6-24 13:36
7 F  h1 \, x. z5 n. i- h零线和地线不要混接用,当三相负荷不平衡时,零线会因零点偏移形成偏移电压,所以零线和地线不要接在一起 ...
  K. o) B1 y* V( D6 ^
没混啊
  r: U) C/ X& n7 K
发表于 2018-6-24 16:55:51 | 显示全部楼层
zaozichen 发表于 2018-6-24 13:13
7 v6 b5 P! r6 x" n( n8 m6 b那就是地线,和零线排没关系,我们一般做这个配电箱的时候直接把零线绑在一起接那个螺丝上了!

9 R% @' j1 U, @. ~- p$ m保护接地和保护接零是两个概念。
5 W3 {/ M& G: ]# _
发表于 2018-6-24 17:19:37 | 显示全部楼层
lazydie 发表于 2018-6-24 15:13
+ e9 n5 O( Y' b, p$ e2 p/ E+ w那么我是不是这样做就可以了:“需要注意,这种保护接零的设置,虽然不需要在进户后布设地线,但需要把电 ...

, `+ G3 R9 Z! D在末端不能零线和地线接一块,这种接线方式一般都是低配室,要是在家里一旦零线断了就危险了。你可以在自己家打个接地装,把地线接到上面,或者接到自来水管上。+ \8 w: a9 ^4 o; ~  R$ D7 K% N$ n

评分

参与人数 1刨花 +2 收起 理由
lazydie + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-6-24 17:44:21 | 显示全部楼层
weland0323 发表于 2018-6-24 15:35* B: f  [- h  S% W7 z' t
楼主,你在对最基本的知识都没有掌握的情况下,专业的事还是交给专业的人吧。原因3 U7 P8 ?1 ]$ e
1、事关自己和家人安全4 E/ B( ]$ C8 r% G) y; P
2 ...
. \, u! P" Z0 ^5 Q; y
还行啊,就火线、零线、接地线这么三根线啊,不是很复杂。我就想在这里咨询下专业人士...
+ u0 E" v7 p% X  T6 F, e
 楼主| 发表于 2018-6-24 17:50:34 | 显示全部楼层
zaozichen 发表于 2018-6-24 15:53
% }3 u) T. v/ S# A- U! G4 N& ]没混啊
- u2 m+ T0 G& y; ^* \$ w
地线,零线中间有接线啊。
d1改.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-24 19:30:45 | 显示全部楼层
可能关上总闸,打开电表接线板就能看到地线了。! y6 ^  f6 m3 h" p  E; ^# G
发表于 2018-6-24 20:01:48 | 显示全部楼层
三脚插座内零线和地线短接,这是非常危险的,如果总电柜整修时把你家的火零线对调了,那你家的所有电器外壳都带电了。还有接地线接自来水管,那也是非常危险的,现在的水管大多是塑料的,导电性不强,如果哪个电器漏电,由于水管电阻大,不能直接入地,那整栋楼水管都带电,想想那得多可怕。上个月国内某小区景观池喷泉水泵漏电又电死了3个小孩!这种事年年发生!
发表于 2018-6-24 23:05:32 | 显示全部楼层
大灰狼dhl 发表于 2018-6-24 20:01
+ j& F" f7 f* \6 Q三脚插座内零线和地线短接,这是非常危险的,如果总电柜整修时把你家的火零线对调了,那你家的所有电器外壳 ...
( `9 S& u1 B, g& L8 a9 Z; V
是啊,就怕知识不够全面,技能不够扎实。安全无小事,隐患和缺陷真的会出人命的啊。/ X+ N$ A. L2 \/ k' o
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:54:26 | 显示全部楼层
感谢大家回复,在室内的进户开关箱旁有个五孔插座里,找到了一个接线,与零线间开路,与火线电压220v。这个应当是接地线吧。