楼主: 血色浪漫1

[晒晒] 再次求助

[复制链接]
发表于 2018-5-25 11:29:55 | 显示全部楼层
专用回答:用兆欧表(摇表)检查每根线的绝缘电阻,你拿万用表是量不出来的。
0 q4 o1 @; b; C. i
发表于 2018-5-25 12:36:36 | 显示全部楼层
看表的电阻值应该是线间漏电,检测线管,盒中是否有水
) M) t* S" |& W" n9 j
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:43:51 | 显示全部楼层
gycxtmc 发表于 2018-5-25 12:36 / u" v* i$ f) [/ L8 g
看表的电阻值应该是线间漏电,检测线管,盒中是否有水
% M( f! V* N4 I
装修都4年了,以前没有问题,查就要砸墙了/ h/ S7 t! M9 U) y
发表于 2018-5-25 14:26:54 | 显示全部楼层
如果没有负载,线间不会有电阻
5 u5 L( E' t# s) `6 X8 V
 楼主| 发表于 2018-5-25 14:36:51 | 显示全部楼层
漏保一前是20安的现换了一个32安的" D" Z$ f6 p2 ^7 p9 Y- J' f$ y
发表于 2018-5-26 10:00:13 | 显示全部楼层
换漏保用处不大,换大的只是换的过载系数。和漏电是不同的。只接上现在漏电房间,然后一个个用电器拆,在送电在拆,直到正常,拆前先拍照,方便后接。或断开主电源用兆欧表一根一根测量对地电阻,找出漏电线,如果线管内漏电可断开两头接更换线拉出更换,注意断开是指拆除电线,不是拉下开关,切记!5 v+ }: d/ n8 z' q( o$ e