找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 惯导

求大师们帮忙,变频器和主轴的问题。

[复制链接]
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:06:18 | 显示全部楼层
心佛既佛 发表于 2018-4-26 09:51 8 \6 q: ]( D. f9 v, M4 j7 w3 w
查一下电机参数的设置情况,你的这个情况貌似是过载动作了

# F7 |4 P9 Z2 Q! S好的. v8 N! a* O5 [$ f
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-26 18:38:27 | 显示全部楼层
已解决,变频器本身有问题,退货了,谢谢各位的热心帮忙。。。。
发表于 2018-4-26 18:49:17 | 显示全部楼层
变频器好像是大一号
1 \+ c1 S, ?% F, ?
发表于 2018-4-26 22:07:40 | 显示全部楼层
和我配置一样 我变频器坏了 才换完不久~~$ [/ r8 L6 M9 W/ W7 C( [
第一步 参数设置  P76 ----10  恢复出厂设置~~~0 E: |, T1 M! e! V6 o
然后你是让变频器给电 就自动运行 需要接线  将端子 M0和GND 端子用一根线短接~~然后 P01=02 这样是 给电后 变频器自动到 RUN状态 不用每次按RUN键~~ 其他参数设置看下面
% Y" k! g, v7 ^2 w+ Q9 y6 v
* k5 _) G$ m+ s# B$ P) ^: t8 j# X+ C5 J如果不设置自动运行 上面的可以略过 P01=00
; ]' Z2 \+ U# k* P% C0 D+ _. U/ t$ b, f& t
参数设置如下 台达M系列1.5KV 带1.5KV主轴 220V
. E* g. h0 J8 i- u% U, l  i1 h# kP00=01
0 L, V0 K. J4 V0 l) N' |P01=看上面两个选择对应填写
( g2 j5 f( t- @: f7 |4 H& Y4 l2 A' ?P03=400
- q+ I7 W. \0 }2 qP04=400& k6 ]9 D0 B" r9 i6 D
P05=220, z; F$ Q2 Q2 C2 d6 A  o  f$ t
P06=10$ }- \6 ~8 Z' a6 k# A! e
P07=109 u2 @, n4 L+ e3 I: T2 }
P08=102 f9 [: N8 O% g1 m* F
P09=10
. y& v1 _. x& }2 ^P10=5
7 T2 t7 v7 {/ P; R- o% _P11=10
% z/ }  M2 Q2 u; P. u) O3 dP52=7+ o6 E: {4 a% B" y& P
P53=2.8
/ J" u5 h; w3 h" {% w8 x# X; @5 E' C5 ^P57=7
( k! E9 J- q) Y5 CP64=0.6# G4 Z. d* A& e  y& v
P129=9
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-28 12:09:28 | 显示全部楼层
香血 发表于 2018-4-26 22:07
2 Q8 A5 H" {+ t# w) a. g. g. D和我配置一样 我变频器坏了 才换完不久~~
* @/ H+ ]8 c/ b. ]第一步 参数设置  P76 ----10  恢复出厂设置~~~1 [9 o, s8 O  U. M
然后你是让变频 ...

- z3 W) M  y0 O" C相当的给力回复非常感谢!3 ^, K8 C, O, Z$ p1 p
发表于 2019-3-25 13:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
惯导 发表于 2018-4-28 12:09
2 H" S) O, s# {, u2 |相当的给力回复非常感谢!

4 u: g  f* w: a  n很好地经验,mark一下,谢谢分享
发表于 2019-8-10 17:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
惯导 发表于 2018-4-26 10:06
" v( l. @& P2 E" j5 \你告诉,为什么必须烧主轴?正经话没有!扯风凉话比谁都厉害
$ j; W: C: \4 ]9 Y' Y; ]/ t; {
我理解他说的意思,我也烧过主轴,就是有一个频率没调到400,很快就发烫冒烟,他应该不是说风凉话,呵呵
发表于 2019-8-10 18:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂,留个印记回家拿说明书细看一下。