发表于 2018-4-26 22:07:40
|
显示全部楼层
和我配置一样 我变频器坏了 才换完不久~~$ [/ r8 L6 M9 W/ W7 C( [
第一步 参数设置 P76 ----10 恢复出厂设置~~~0 E: |, T1 M! e! V6 o
然后你是让变频器给电 就自动运行 需要接线 将端子 M0和GND 端子用一根线短接~~然后 P01=02 这样是 给电后 变频器自动到 RUN状态 不用每次按RUN键~~ 其他参数设置看下面
% Y" k! g, v7 ^2 w+ Q9 y6 v
* k5 _) G$ m+ s# B$ P) ^: t8 j# X+ C5 J如果不设置自动运行 上面的可以略过 P01=00
; ]' Z2 \+ U# k* P% C0 D+ _. U/ t$ b, f& t
参数设置如下 台达M系列1.5KV 带1.5KV主轴 220V
. E* g. h0 J8 i- u% U, l i1 h# kP00=01
0 L, V0 K. J4 V0 l) N' |P01=看上面两个选择对应填写
( g2 j5 f( t- @: f7 |4 H& Y4 l2 A' ?P03=400
- q+ I7 W. \0 }2 qP04=400& k6 ]9 D0 B" r9 i6 D
P05=220, z; F$ Q2 Q2 C2 d6 A o f$ t
P06=10$ }- \6 ~8 Z' a6 k# A! e
P07=109 u2 @, n4 L+ e3 I: T2 }
P08=102 f9 [: N8 O% g1 m* F
P09=10
. y& v1 _. x& }2 ^P10=5
7 T2 t7 v7 {/ P; R- o% _P11=10
% z/ } M2 Q2 u; P. u) O3 dP52=7+ o6 E: {4 a% B" y& P
P53=2.8
/ J" u5 h; w3 h" {% w8 x# X; @5 E' C5 ^P57=7
( k! E9 J- q) Y5 CP64=0.6# G4 Z. d* A& e y& v
P129=9 |
|