[装修] 求教,我已经把家里总开关关了,地线零线接触,结果整个单元没了电。

[复制链接]
发表于 2018-3-31 21:21:42 | 显示全部楼层
干了几年了,市电这种情况第一次听说,怎么可能?零线和地线碰一下会导致整个单元跳闸 。学习了!!!
5 x. }" \: E- r& U$ @+ E& W4 b1 ]% C" Q7 N
发表于 2018-3-31 21:37:32 | 显示全部楼层
有负荷的情况下,零线是有电流流过的,如果此时与地线接触,之前所有带走漏电保护功能的开关都会跳闸,因为漏电保护器的工作原理就是检测到漏电电流时动作,减少对人的伤害,不过普通的断路器应该不会跳闸,普通的断路器只有超过额定电流或短路时跳闸。
* x$ {( F$ a/ B0 A
发表于 2018-3-31 21:48:48 | 显示全部楼层
原来是你小子干的5 z, u& x1 L- C; a  z
发表于 2018-3-31 21:58:44 | 显示全部楼层
总开关是漏电保护器就会跳5 B' s4 X8 g0 @
发表于 2018-3-31 22:33:55 | 显示全部楼层
我有一次把地线接到零线,就是跳闸,不知道你是不是和我一样,接线要接对位置- o/ k$ }' Q) r5 r- u, J8 c
发表于 2018-3-31 22:52:30 | 显示全部楼层
学徒-小胖 发表于 2018-3-31 22:33
8 o" n. w3 T+ C$ [% H5 ?% G我有一次把地线接到零线,就是跳闸,不知道你是不是和我一样,接线要接对位置
! e7 B2 [% H  b' d6 W5 w
正确, [7 W! p3 p+ x, U" M% ]
发表于 2018-3-31 23:24:51 | 显示全部楼层
总回路有负载吧
- ?6 W- R$ X. X* O$ H
发表于 2018-4-1 01:06:52 | 显示全部楼层
不在于上级下级,哪个灵敏度高跳哪个。
发表于 2018-4-2 09:53:17 | 显示全部楼层
总开头不是2P的????
发表于 2018-4-2 20:15:16 | 显示全部楼层
首先你的总开关肯定是不带漏保的,不然会先跳,另外单元的总开关是带漏保的,这是不正确的做法的,单元的总开关只要空开保护电线不过载就可以,零线和地线原理上是一样的,零线到了变电房还是入地,你现在把零线接触到地线,等于零线没有经过漏电开关,漏电开关认为是漏电了,跳闸3 v7 s/ [* ?1 S9 w7 ?% x3 b0 s' C
发表于 2018-4-4 10:56:55 | 显示全部楼层
feuer 发表于 2018-3-31 21:081 j3 g8 b; }# o
很确定是零线和地线接触造成的停电
" \( d9 B5 ~+ g% v
测下地线是否有电,有些神人会把火接地导致整栋楼带电! V2 j3 V' C5 w3 ~$ c# G

$ O$ ~+ y( X0 t# `: |+ k: n. v
 楼主| 发表于 2018-4-4 17:52:38 | 显示全部楼层
我明天去新房,照个照片,大家帮忙看看,开关应该是2P的,上下都有火零线。我对电工知识一知半解,所以都是把总开关关了,才敢操作。这次事情把我搞蒙了,没想到总开关了也出了问题2 f1 D* _8 `8 \# x, ?1 `. H
 楼主| 发表于 2018-4-7 10:30:42 | 显示全部楼层
家里的总开
5 c- P7 [" }7 w* V- B 103035bkiuimiz9zumzjih.jpg
5 t& Z$ i1 @. @4 p1 U) B2 e 103039k0uaa3ht3b7isuef.jpg
& b  g' E" O; i9 n
发表于 2018-4-9 21:16:38 | 显示全部楼层
楼体总开关柜开关可能是漏电塑壳,一般是100到500mA的漏电电流,电表箱零线是不断的,其他用户正在使用零线,这时零线接地就有漏电电流,超过开关的值就会跳闸。
发表于 2018-4-14 21:43:27 | 显示全部楼层
应该是这种情况:总开关也有漏电保护,这种漏电保护一般电流100-300ma可调,动作时间100毫秒,用途是防火保护(主线路出现对地低阻故障,电流不足以让短路或者过载动作,但又会让对地点温度急剧升高,出现火灾隐患,这种情况利用总开关检测进出电流可以保护,为了区分普通用户的对地故障,防止越级跳闸,所以动作电流、时间会高一些,同时也作为用户级保护失效的后备保护),当你将你家里的地线、零线触碰,导致其它用户的零线电流绕过了总开关的检测零线,开关出现零火线电流不平衡,这个是判断漏电的基本原理,于是出现跳闸保护。