[装修] 可以用这种1p漏保吗?

[复制链接]
发表于 2018-1-23 11:04:40 | 显示全部楼层
说个案例,厨房插座用的这种漏保,照明单用一路,后因加装辅助照明,在插座里加装照明开关,引用插座火线,照明零线直接并联照明一路,只要开这个辅助照明,插座就跳闸。后断开照明用的零线,接插座用零线,故障排除。分析:漏保只有火线输出,零线没有回流(内部什么原理还没研究过)认为是漏电的现象' p9 Y, r& c9 B/ {  b
发表于 2018-1-23 23:12:35 | 显示全部楼层
漏保应该使用2P的,要不然漏保的零序电流互感器从何而来?
发表于 2018-1-27 20:48:48 | 显示全部楼层
duoting 发表于 2018-1-22 20:18# H1 `/ Y+ @. S# B, s4 Z$ K
总线有漏保,其他空开就可以
. z3 B3 K& \( l. |6 L1 q6 K9 N! n
最好是总开用空开,各回路用漏保,不然跳了都找不到毛病
, g- G' k; \! A- c; a
发表于 2018-1-27 20:50:23 | 显示全部楼层
不懂的都瞎说,这个漏保只是做的比较小,只占2P的地方罢了,其实跟普通型 是一样用的,用就行了。
( C# U% Z* e! d+ P" f' Y. A- j( D  d% I6 B$ S& R0 Z. g
发表于 2018-1-27 20:55:27 | 显示全部楼层
征途中途 发表于 2018-1-23 11:04
! y& ]5 b6 R' k1 @, X% \+ I说个案例,厨房插座用的这种漏保,照明单用一路,后因加装辅助照明,在插座里加装照明开关,引用插座火线, ...
$ ]- W4 s* w% O  K
这个问题很简单,只要记住使用漏保的回路火零线必须走同一回路就行了。实际上即使不用漏保电路也必须走同一回路,否则容易出危险,这是常识。至于跳闸的原因比较专业,我明白但表达不太清楚,不过你只要想想电从火线出来,走到另一个回路的零线去了,漏保能同意嘛,呵呵。
  p4 S$ |9 o' p
发表于 2018-2-13 08:54:50 | 显示全部楼层
oliveノ树 发表于 2018-1-23 02:48
, c. g' A8 ~7 ^: v! L" P主要是看承载电流大小(配合电线),主漏保,支空开

) B* j! S1 T5 B$ m) S* Q) E反了,主空开,隔离,分空开,漏保,主开保证整箱用电负荷不能断电,所以不能用漏保,分开用空开,漏保,保证单分支负荷过载,短路,漏电跳闸,不会影响主开与其他分支用电。3 \0 S3 c" Y6 i7 l0 M
发表于 2018-2-13 08:56:01 | 显示全部楼层
反了,主空开,隔离,分空开,漏保,主开保证整箱用电负荷不能断电,所以不能用漏保,分开用空开,漏保,保证单分支负荷过载,短路,漏电跳闸,不会影响主开与其他分支用电。
发表于 2018-4-14 22:03:14 | 显示全部楼层
征途中途 发表于 2018-1-23 11:047 d7 L& C1 Q. [, f
说个案例,厨房插座用的这种漏保,照明单用一路,后因加装辅助照明,在插座里加装照明开关,引用插座火线, ...
8 b; t4 ^. d3 n+ [* a; r; u
你这样弄当然跳闸,从插座取了火线,经过灯以后进入了照明的零线,导致插座漏保进出电流不平衡,漏保开关原理都一样:零火线反向穿过漏保里面的电流互感器,当进出电流平衡时,感应电压相互抵消,互感器不输出电压,当出现触电事故时,火线输出电流经过人体直接到了地,没有通过零线回到漏保,就出现不平衡,互感器输出电压,控制相关电路发出跳闸信号,让脱扣线圈动作来跳闸实现漏电保护  k$ x4 w) F. W; Y
发表于 2018-4-14 22:04:32 | 显示全部楼层
西红柿市长 发表于 2018-1-23 23:12) A0 A* O3 s4 H2 x
漏保应该使用2P的,要不然漏保的零序电流互感器从何而来?

( c  I6 I" N$ y1 x4 K/ q+ P) ^1p和2盘零火线都进开关的,1p只是跳闸不断开零线而已,完全可以正常使用,1p占地方小一些
% G! @9 G. f! Y( [0 X$ I