发表于 2017-12-29 15:42:53 | 显示全部楼层
内部楼上说的对 上下植筋 长度大于800mm有条件焊接 无条件搭接也可以 按规范四根筋不能在同一截面(如果同一截面就需要加长锚固长度) 所以应该两跟长两根短 不过一般都是保证800mm就可以了 箍圈上下六道加密100mm间隔,其他200mm间隔就行,主筋四根12mm,14mm都可以
- j% a" N1 Z& L2 r' D9 a/ J
发表于 2017-12-29 16:56:36 | 显示全部楼层
我处理过这种情况,我们是采用工字钢。
! I9 w% z8 f' `+ R
 楼主| 发表于 2017-12-29 17:30:17 | 显示全部楼层
最菜之鸟 发表于 2017-12-29 16:56
6 m- M* `9 i5 v, n我处理过这种情况,我们是采用工字钢。
/ N# g0 G+ m. |7 E0 G* f$ T6 g
请问圈梁上也要加么
8 L5 {. r  v7 f1 E4 z
发表于 2017-12-29 19:42:09 | 显示全部楼层
钢结构,简单易行- X; q% s  \$ L; s; J
发表于 2018-1-4 20:22:50 | 显示全部楼层
糯米小萱萱 发表于 2017-12-29 11:50
# U( \4 R, q$ Z底下有地梁插入钢筋可以么?梁很难砸开
3 J  S9 A6 L- [  ^, T' E
根据钢筋的型号,用电锤打相应粗的眼,用化学螺栓生根,安全系数高。" J6 w$ [# b) B