发表于 2017-11-12 01:12:51 | 显示全部楼层
再好50换成75的,快到地面再用75*50补心变8 k2 G( Z' q0 U7 X* a1 b
发表于 2017-11-12 01:41:13 | 显示全部楼层
同意16楼和12楼的意见。在就是把90度弯头换成双45度。把110正三通换成110*75瓶型三通。50的s型存水弯一定要换掉。
  n& `! ]& ~% I7 p4 r1 z; ~
发表于 2017-11-12 07:44:45 | 显示全部楼层
都做得不错,基本没问题,50存水弯检查口不用换,把检查口的盖子涂胶水,多涂些后拧死。另外窗户位置没考虑左移30公分么?
7 @$ ?  k8 a. w* s. z6 D
发表于 2017-11-12 07:46:11 | 显示全部楼层
马桶90度没任何问题。放心,不用换6 e: [  P; R% G1 D% P( _' M
发表于 2017-11-12 09:11:12 | 显示全部楼层
在末端平管上加根立管,回到到主排水立管上,以防止产生气阻
' Z& ~  b. N6 S' `2 L
发表于 2017-11-12 09:37:56 | 显示全部楼层
1,窗户不考虑向左移动吗?包立管后会影响窗户。& s: B- q+ b! Q' R4 y
2,90弯头是否应改成双45度弯拼成90弯
* N, f3 C$ h& n$ u9 E: x! R3,110正三通应变成斜三通
$ @% }4 }; P2 q( B4,50管最好如楼上所说变成75管,只是出地面前变成50
( z7 S; \: V  M, y4 a( j8 ]5,沉箱下不建议用存水弯,堵塞后有你受的) x) K( v, S, q$ j& C/ D6 H4 H0 |
虽然费工费料,但是排水流畅杠杠的
8 w4 O. S) I! Z$ \
发表于 2017-11-12 11:06:49 | 显示全部楼层
七烟 发表于 2017-11-11 23:59 6 \* H! x% J) ?7 j$ P
朋友你好,你说的是那么回事,我是不想装带检查口,这个会封在地下的,只是附近五金店没有就将就了,第二 ...
0 z6 l7 w5 q; K1 m
我觉得可以不加存水弯,地漏用自己的存水弯,洗脸盆的存水弯用那种金属的,另外可以考虑加环形通气管,但是有点复杂,也可以不加。你这个总楼层是多少,如果是6层以下完全不用加
+ O; P3 S) b9 Y' F* ~0 V
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:43:22 | 显示全部楼层
liboyu007 发表于 2017-11-12 11:06 ) d* [- C6 g1 O( z8 }7 L
我觉得可以不加存水弯,地漏用自己的存水弯,洗脸盆的存水弯用那种金属的,另外可以考虑加环形通气管,但 ...
' R( ~6 x, d; {! w7 ]/ ]$ y
我这个楼层是楼梯房,总共6楼1 a6 \1 E6 ?9 @/ |  T/ _3 }
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:56:29 | 显示全部楼层
MGAHZ110 发表于 2017-11-12 09:37 * V5 k( E5 k$ j( \. j) V
1,窗户不考虑向左移动吗?包立管后会影响窗户。
, P% A2 l; s; R  `) v7 C2,90弯头是否应改成双45度弯拼成90弯5 D7 e3 z9 m( m; j7 s1 z7 v
3,110正三通应变成 ...
6 x8 _  w# t; M; [6 C( Z$ i4 F: h% T! @
按照你的意思,我今天已经改了,你可以到我续集2那个帖子里看一下可以吗?
' q0 s/ k% e+ a0 `$ x
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:56:49 | 显示全部楼层
王熙贺 发表于 2017-11-12 01:41
3 h  i. @8 k, \- r同意16楼和12楼的意见。在就是把90度弯头换成双45度。把110正三通换成110*75瓶型三通。50的s型存水弯一定要 ...

% n1 m; }  n7 C3 ?3 D2 Q3 ]# V按照你的意思,我今天已经改了,你可以到我续集2那个帖子里看一下可以吗?