发表于 2019-5-4 16:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
今天按说明 一包用5kg水 几乎不流动,做出来效果堪忧
发表于 2019-5-7 11:02:39 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2019-7-14 09:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
地下室10平米准备搞自流平,学习了
发表于 2019-7-14 12:11:03 | 显示全部楼层
正好也准备做,楼主分享及时,感谢,水泥出了没?如果出了,链接给我个,如果没出给我就行
发表于 2019-8-28 01:05:17 | 显示全部楼层
按楼主的方法做了2个房间,也总结下8 |/ c# o1 Q5 T! I# M3 f
1原地面基层要做扎实,我的做法是先刷水泥硬化剂,清除地面。扫干净后先用拖把沾硬化剂拖地洗地2遍等地干透后,1用砂浆补地面坑洞。2打磨清除地面污迹3用小平铲铲平地面突起4用吸尘器吸干净地面砂灰4再刷硬化剂到地面不起砂,地面有花纹且不吸水的地步,5有机器条件的应打磨磨平地
( R( }/ x" |" x$ p" S- e* f2刷界面剂前应用石膏补平地面小坑,界面剂1比2.5搅拌好了注意不要用楼主说的拖把拖,因为界面剂是胶,能把拖把上的毛粘在地面上,后期做自流平会影响地面质量,要用不掉毛的滚筒或刷子刷涂地面,等界面剂半干时就可以倒自流平
* X# K$ M$ C+ U! {" g3 ~1 m+ T3自流平加水比例我按的是1袋25kg按6升水,楼主说的水多点,和稀点是比较好的做法,这样水泥干的时间会长点,搅拌1定要充分不然会有小团水泥疙瘩,自流平倒在地上后要用刮齿刀转圈刮匀,然后穿钉鞋用针筒来回滚消泡
% `( `1 i3 ?7 y5 I& \4关闭门窗不要通风,阴干地面,要3天后才能上人,不是说明书上写4小时后就可上人否则地面会有鞋印,地面干透后要先倒刷硬化剂来强化地面,待干透后不吸水时地面算是做好了
发表于 2019-9-1 19:06:16 | 显示全部楼层
toto101 发表于 2019-8-28 01:05: [/ m  z3 _( O1 o1 U
按楼主的方法做了2个房间,也总结下
+ [4 W( N7 H$ g! F2 v, C1 X1原地面基层要做扎实,我的做法是先刷水泥硬化剂,清除地面。扫干净后 ...
$ R1 _( p2 N# _0 Q6 J
请教一下自流平做垫层,上面做瓷砖薄贴法可行吗?
0 a& C3 I4 O5 _( t" W  {) M. u7 ^! j- T
我看到有人说自流平垫层时间久了会碎裂,起灰,脱落,造成瓷砖空鼓
, b0 d( v/ A" C0 d8 ^  j. _7 w- `% s
发表于 2019-9-6 14:46:15 | 显示全部楼层
做好水泥基自流平个人觉得要具备以下几个要求:
/ \- {3 o6 s+ b9 z5 J1.基面要求,清洁(无油污,粉尘,杂质等)平整(如果你要做3mm,那你基面就不能有高于3mm,如果你的材料只能一次做5mm厚那就不能有超过5mm的落差或坑)有强度(用脚踢不起粉尘就好。还有如果你用的自流平达到C20的,你的基面也应该有C20)足够的养护时间(28d为最优,其含水率,收缩等都能到达施工标准)地面裂缝应做切割修补。$ A0 H1 L4 M+ f4 x$ G: c
2.材料选择,好的材料会让你事半功倍,反之让人痛不欲生。大品牌相对有保障。
  \6 p$ q& p/ \8 ?3.施工环境,不能露天施工,遮风,挡雨,避阳。水温也会有一定影响,但不是很大问题。低温下施工主要看材料了,有的厂家自流平应该分冬季与夏季的配方。
6 \$ f; C+ ~4 n, r8 o4.施工队伍,好的施工队可以把不什么样的材料做好,烂的施工队能把好材料做得不什么样(好的施工队最基本的施工工具,界面剂滚筒,毛刷,灰刀,齿形刮刀,高度间隔条,自动搅拌泵送机,流动度环杯,钉子鞋,消泡滚筒,打磨机)* v: S7 f" O, }. m
5.施工要点,界面剂涂刷均匀,涂刷两遍,建议第一遍横向涂刷,第二遍竖向交叉,做到完全封闭,施工自流平时交接口间隔时间不能过长,齿刀批刮后消泡滚筒应马上上消泡滚筒,如不能一次性做完一个很大面积,在停止位置用高度间隔条间隔,第二次再施工时交接口会很平整。
& O( A# i  u/ \" ]% X个人一些使用的经验,并非很全面,可做参考。
发表于 2019-9-6 14:47:15 | 显示全部楼层
主要是基面处理一定要彻底  F! d7 i+ W& n# C- b, N" r
基面做抛丸处理,然后基面做界面处理,做一层薄批找平,然后再做自流平,这样工序会比较顺一些
/ X* h& R6 `. _/ A$ ?' e5 E! ]也有人感觉处理后直接做自流平,但会存在一个很大的麻烦:基面孔洞打开,自流平会出现大量的气泡,且没有办法杜绝。如果做两层自流平,还不如先用聚合物砂浆找平,然后再顺势流平呢
发表于 2019-9-6 14:48:07 | 显示全部楼层
这个地面不复杂,还是按自流平的施工程序来。基面处理时注意把脱层的混凝土敲掉;突起部分敲掉;如果地面表面硬度不够,可以进行适当打磨;用扫把跟吸尘器把地面灰尘吸干净;然后有洞的地方使用自流平进行修补,修补的时候可以先对修补部位刷一遍界面剂。后面工序就是正常工序了。
发表于 2019-9-6 14:50:35 | 显示全部楼层
气泡是因为你的界面剂没有做到位(没有封孔到位),面层做界面剂一定要干透。第一遍做4个小时才能第二遍,隔天再倒水泥
发表于 2020-7-31 16:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
请教几个问题。1.您说的兑水量要大,是不是与做自流平之前要先在地面上洒水!
  |  F8 ]5 |8 C0 n; `! V2.我听说普通水泥也可代替自流平水泥找平,是否可行?
发表于 2020-9-7 00:03:41 | 显示全部楼层
留个记号,感谢分享
发表于 2020-9-10 17:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
很好的贴子,先收藏下。