[装修] 有关卫生间防水的问题请教,

[复制链接]
发表于 2017-7-20 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是同层排水的,沉箱内空高40cm,无法做底层二次排水,地面开发商已经做了防水,不想再做,我的想法是,把地面填料升高大概10-20cm后,用水泥砂浆找坡,做个二排地漏,然后做防水,再填料,装好蹲便器后找平再铺地砖!我的问题是这种方法是否可行?需不需要在底面再做一次防水,或者找平后做一次防水,还有做找平,是用加石子的混泥土好,还是水泥砂浆?谢谢6 {8 I; s- Y1 O+ [- T$ _0 k
发表于 2017-7-20 11:54:19 | 显示全部楼层
怎么会没法做二次防水?二次防水又不比排水管高,排水管你得埋起来吧?
头像被屏蔽
发表于 2017-7-20 11:59:33 | 显示全部楼层
你想法正确的,
" U4 H, L" ?8 {) r3 V1. 接好底排水
& [( O2 [/ I9 e+ S2 a4 `1 s2. 砂浆找坡
% W3 J3 e4 u; L4 u1 m  P3. 防水
9 a9 ?. @4 D$ x- V) \' W7 h4. 砂浆保护
2 C, _' O- J9 L: F. C
 楼主| 发表于 2017-7-20 14:43:03 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-7-20 11:54
, E* U6 V5 n( O6 d' n$ x怎么会没法做二次防水?二次防水又不比排水管高,排水管你得埋起来吧?
% `( {" P9 w  l' P$ \0 Z
当然排水管要埋起来,我想把防水面提高,做丙纶防水,然后再做个排水,然后再回填,装上蹲便器后再找平,刷一层防水,砂浆保护层,再贴地砖,我不知道我思路正确不,所以问问,9 P) D( ]4 P! t9 n