发表于 2017-4-27 11:05:26 | 显示全部楼层
13597302706 发表于 2017-4-27 06:57
% s, m" j6 y1 t2 [装修用软铜(多股铜线)单股线装修公司爱用以后麻烦事多
) _; F) ~, H1 [% D
能说出道道嘛?为啥这么说,我没想明白为啥装修公司喜欢6 _: o0 K, R& `. H& I' @; _
 楼主| 发表于 2017-4-27 11:47:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 dhj131 于 2017-4-27 11:52 编辑
# t. n* q6 F% Q7 S" |6 [! f- Z3 y/ k; X
我们这边的房子交房,电路是空的,只有一盏灯和一个插座,房间只有一个空盒,其他都要自己弄。今天问了一下电工,说1.5要那么多种颜色,吊顶至少放三条线,做分开控制。
发表于 2017-4-27 11:48:59 | 显示全部楼层
建议厨房卫生间4个,其他2.5,没个房间一个空开,冰箱单独一个,照明和插座分开用空开
# i9 x5 z; w7 [) S, x' c; a
9 K5 t- W8 b# D
发表于 2017-4-27 11:52:50 | 显示全部楼层
个人建议.材料先买50%...装电时派个人看着...材料不够的话...打电话叫另外的人去买...至于工人怎么装...不用管...
发表于 2017-5-1 23:26:12 | 显示全部楼层
这样做是没问题的,冗余度很大,有些浪费  @# V3 `& c' U. I8 l( U

1 \* ~8 X+ _. \! p; X8 R7 L0 \; ]不过不知道你的用电需求
发表于 2017-5-3 20:43:35 | 显示全部楼层
13597302706 发表于 2017-4-27 06:57" X1 [3 K" e& S+ i5 c# b
装修用软铜(多股铜线)单股线装修公司爱用以后麻烦事多

( Z9 j2 c+ k- i4 B2 a- g6 Y3 f对的,主要接头的地方容易氧化时间长了
$ B1 q& _5 F" D7 _
* ^4 r( A7 T! j$ @; C
发表于 2017-5-5 23:28:12 | 显示全部楼层
空开和漏电保护一个孔里插2-3根4平方线没问题的,孔够大能插得进去。可以通过设置较粗的作为干线来减少到空开的数量,不知道这个想法可行不。我是这样干的,刚把朋友家弄了下,电锤打的   过了三天了   胳膊还在酸疼1 N$ p3 y- n4 X8 m& y8 C$ ^
发表于 2017-5-9 14:04:47 | 显示全部楼层
建议主回路全部用4平方,接地双色线按规矩比主线小一个规格也就是2.5平方,其余照明联络线用1平方足够了,冰箱不用单独放线,这才100多瓦的耗电量。每个暗盒内要有电源线,
发表于 2017-5-9 19:32:42 | 显示全部楼层
200瓦功率以下的都可以使用1.5平方铜线(国标)200瓦以上1200瓦以下可以使用2.5平方线,1300瓦到3000瓦这样要使用4平方线了,3000瓦以上可以使用6平方线或更高规格的线,看自己的使用要求,你可以简单计算一下房子区域的用电功率! V8 |' H, e: D6 J  ~7 G
193241eufjpj6zuhu9phjn.jpg * q8 Q2 @9 x5 P2 ]
发表于 2017-5-9 19:35:18 | 显示全部楼层
忘记说原因了,因为超负荷,线会发烫,如果买的先质量不合格还会造成短路(也就是说一组或多组线烧坏),这个是我之前实际测试得出的结果4 a6 n, L- W0 J, G" s$ V
头像被屏蔽
发表于 2017-5-14 23:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2017-5-14 23:18 编辑 + z$ ?" o6 E3 S; Z/ P

/ l' o  E8 I" f5 [5 o' F2 s这是老电工吗?讲出的话是业余的电工,你问问他,有没有电工的证书。# v2 f# j4 @5 A; e5 u, p+ `5 g+ ~) I
国家强制性规定,在住宅中严禁使用1.5平方电线,这位电工连这一条那么重要的国家规定都不知道?这条规定已经有20年了。0 n+ S( B/ }% S3 e: w4 T# H# u- h  y% j0 u
再问他,为什么不用4平方电线?两根2.5平方电线的价格要比一根4平方电线贵,你问问他,六根2.5平方电线穿多大的塑料管?三根4平方电线穿多大的塑料管?
0 @1 _) H& N( r18卷电线怎么使用,你叫他把详细的分配线路讲出来,讲不出就是混水摸鱼,多余的给卖掉了。$ ^( P1 \6 Q% s, E
发表于 2017-6-22 23:00:21 | 显示全部楼层
4平方的线不好并线。不过还是4平方安全。
- c8 a; E  r% g3 S6 }5 I
发表于 2017-9-5 12:23:55 | 显示全部楼层
不可能用那么多的,一定有问题
发表于 2017-9-5 15:31:03 | 显示全部楼层
我家250平方都用不了那么多