发表于 2017-5-1 17:06:16 | 显示全部楼层
楼主,和你一比,我怎么折腾都不过分。: U+ J" V- h: D/ F, C  A- g
发表于 2017-5-2 21:10:42 | 显示全部楼层
看这款集尘器电机也不大呀 160直径主管道  现在效果怎么样  风力能满足吗% c- U5 e8 y( q6 e$ ^9 T* p7 y3 e
发表于 2017-5-6 02:41:36 | 显示全部楼层
草原鹰 发表于 2017-4-14 15:15
' E' W0 X3 L9 E& _# g/ P每台设备都有一个风阀,使用时打开,平常关闭。
2 U3 E7 J' y) ^3 [% B; u
此种风阀,漏风严重% \0 }- E8 N  _
发表于 2017-5-6 09:51:07 | 显示全部楼层
土豪啊设备齐全。
发表于 2017-5-7 22:36:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 第九天天 于 2017-5-7 22:45 编辑 " V: Y% d4 h. O3 }! m
8 P% @$ q, I' a$ \9 @9 m
我也是中央集尘。我只有900W的中压风管,但管路没有那这么长。我是台锯和斜锯这两个常用集口用电动阀门和电感开关做成自动开关系统。平时这两个都是常闭。只要这两台设备那台通电,风机就自动启动,同时通电设备这连接的风管电动阀门也自动关闭。到设备断电后,风机和风管阀门会延时十几秒自动关闭。其它如台刨、平刨、台钻、等集尘口就用手动阀门加遥控器来控制了。 微信图片_20170507223133.jpg 微信图片_20170507223143.jpg
发表于 2017-5-8 15:30:37 | 显示全部楼层
这个厉害,学习了
发表于 2017-5-9 20:49:53 | 显示全部楼层
zhaoxilei 发表于 2017-4-22 03:04
" ]6 K( O: n  X3 I为啥风阀  不搞电磁开关呢,搞个联动的,开机风阀集尘器同步打开,也省的你手动操作了,还有管道接地线,也 ...
) P5 s- Q  f1 T* B+ n
有道理  阀门电控最牛