发表于 2017-3-21 15:24:30 | 显示全部楼层
yzflyinghawk 发表于 2017-3-20 18:54
  p7 G2 T8 y' {, c: v& {最好所有都是单独回路,线径照明用1.5;插座2.5足够(空调插座2.5也已经足够),厨卫2.5其实也足够(单独回 ...
$ i9 ?' v7 z. b8 E
多处说法不妥,勿怪:
  N3 ?5 ~, \8 T4 _6 q0 w不谈用途/功率谈线径都是耍流氓……所以先把家里电器全摆上,再畅想一下未来几十年要添加什么新玩意,统计一下再算功率算线径才是正道
. r( ~$ @8 r& x. m& r% \! a/ Q$ |6 r: }8 D; r, G3 P; e: g: [
别的不说,想要舒适生活,一个即热型淋浴就5-8kW,即热龙头也有2.5kW以上,每个房间一个空调就多少kW了?不能用老标准去衡量楼主这种有一栋楼的土豪了% S: |, [+ L, k! t
当下常见的电饭锅、烧水壶、电烤箱、电磁炉……其实也没一个省电的
  P$ t7 n6 \+ l9 Z: z( l! ?: Y$ L
3 N- ^6 D5 L: f3 l- j+ @- f' A5 [8 N线再粗花不了几个钱,现在人工比材料贵,过两三年请人折腾一遍,浪费的钱都够你一开始把线径加粗几倍了。不要说室内线径受限于入户电表,现在连农村都隔三差五电改,电表更是越大越欢迎* T6 |  {& ~3 k" \* a5 R2 n
# n& _  E. N. K
发表于 2017-3-21 20:49:45 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-21 15:24
- y+ N2 D  c% M& P9 D& z多处说法不妥,勿怪:) `) i: }4 M6 }' p% w4 e3 G
不谈用途/功率谈线径都是耍流氓……所以先把家里电器全摆上,再畅想一下未来几十 ...
7 h' Z+ w: h* d
看到过你的帖子里厨房都用上16个平方了,所以真的“勿怪”。% F4 Y/ J  {) s5 P2 y* i
不过想问一句,您家的厨房里炒菜是用搅拌机么?! ?! Q: L, W0 Y
发表于 2017-3-21 21:07:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzflyinghawk 于 2017-3-21 21:33 编辑 - `3 g) o% o% {$ T7 \) ^5 a) I
mohanwei 发表于 2017-3-21 15:24
, O& j6 R& s3 U. S" h8 {0 @+ D多处说法不妥,勿怪:8 W; y, R2 Y9 ~+ Q- t
不谈用途/功率谈线径都是耍流氓……所以先把家里电器全摆上,再畅想一下未来几十 ...
- D# h" W; I0 D; s! H
这是某宝上某品牌即热式水龙头的参数,可以找到电线截面要求这个参数。1 @; c9 u# S8 Y4 J% c# `
证书编号:2016010706884230' A# z- V2 J- @
证书状态:有效6 m5 Q7 `/ p' o' L3 N4 N+ G( g
申请人名称:广东志高空调有限公司
* Q- _$ P% o0 v制造商名称:广东志高空调有限公司: O. p( _/ P$ h6 l6 S
产品名称:快热式电热水器(即热式水龙头)8 L1 _2 {; c# H! F6 R" Z. b7 T: b
3C产品型号:ZG-D1,ZG-D2,ZG-D3,ZG-D4,ZG-D5,ZG-D6,ZG-D7,ZG-D8,ZG...
6 Z! Q9 ^8 w2 Y) I& n) j产品名称:Chigo/志高 ZG-D88 C) }: n  j% M% v* V2 C
上市时间: 2016-9
/ K, }+ P* u7 L% M- ~净重: 0.8kg) x, c0 v; z/ p7 e" _( G. y
加热功率: 3000W% z9 b6 N9 ~$ d0 I6 B4 J
包装尺寸: 225x123x325mm- H$ S3 ~; t5 Z, e# `
品牌: Chigo/志高
1 @3 g$ F4 b% g型号: ZG-D8( K2 u' y) }1 P0 J  u0 G2 _4 ^7 x
堆码层数极限: 5层( e1 m9 b5 o: T" `6 m+ b) u
尺寸: 230x180x350mm
$ a2 t1 n0 Q! @+ H毛重: 1kg) P& ^" K1 E& h1 x+ L; x7 y
电线截面要求: 1.5平方mm$ D0 S6 K( C  f6 f0 d$ t# M$ \& r
进水方式: 下进水
7 m& b" }2 o0 b% J采购地: 中国大陆; R  M) D' z, E4 I# _! v8 Q
颜色分类: 白色3 l' t" L" t' U, {; O7 G$ g+ B
款式: 单把单孔
- h. o$ m, D( W" V龙头是否旋转: 可旋转8 ^3 |! j0 [2 M/ k
国人做事,往往浮夸。拿个苹果装逼,其实某些功能恐怕到死都用不上。既然楼主希望节省,大可踏实一些,家用电器的趋势绝对不是越做越耗电,舒适生活的标志也不是一根脚拇指头粗的电缆(我很是怀疑阁下恐怕是没见过电缆,脚拇指头粗的在120-150之间,一般做成多股软铜线的形式,而且在工程上单根120-150的电缆多做接地线用,你见过拿接地线当入户线用的么?)
- t8 V9 `9 X; T# V( H7 j( |" D- |/ j& r" [
在我们这里,一般只有不需要自己掏腰包的时候才会用25平方的入户线(25个平方就是阁下所说小拇指头粗),需要自己掏腰包的时候,入户16平方,空调装满电器全上再装个地暖都够了。# P) C; H$ _! x8 E) B2 o

: G" E; f4 X  o8 l1 e$ |& @另外,农改不是隔三差五,是年年都在改,但不是年年加粗你家的入户线也不是年年扩你家的电度表。
- Y. n: k) m$ M/ C8 p3 O5 y+ |6 i* W/ f
农村地区有一幢楼很普遍,我们这里的农村已经找不到没有楼房的人家了,如果说有一幢楼就是土豪,那土豪真是一地鸡毛了。楼主在这里发帖了,土豪不土豪我还真不知道,不过倒能说明楼主是个实在人。对实在人,忽悠他120平方入户,16平方入厨入卫有意思么?) Z8 i$ b0 v  \- ?1 |7 a
8 c- r; P5 |: |) R
再说了,就算他120平方入户,16平方入厨入卫了,他的那些个电饭煲电磁炉电什么什么的总要插插座的吧,那根连在电器上的插头线难不成也给他换成大电缆?不知道载流量是由最小截面决定的么?
3 p, f* P$ ~! L+ Q- R4 h  F% e
; S; U7 A: i. s+ i3 S目前农村电工大多赤脚医生出身,做事全凭感觉,和买电线的往往勾三搭四,满嘴忽悠,楼主自己做最好,省得上当。
0 b4 _/ x/ c2 |9 a) u1 l, }0 y: t6 E

5 z& J0 Q8 y! @3 ]8 Z
5 l( a' F  |4 G4 e
发表于 2017-3-22 17:57:40 | 显示全部楼层
yzflyinghawk 发表于 2017-3-21 21:07
8 g: _+ M  D4 ]  d  {8 K+ o5 s这是某宝上某品牌即热式水龙头的参数,可以找到电线截面要求这个参数。
" w8 K" W! J, D9 I证书编号:2016010706884230
4 z) h( K. |0 z6 R, c, X证 ...

8 S; y  G" Z+ G6 u3 H; z6 [你看帖不仔细……感觉你只是好心但没办对事,所以不想大家做技术外的无关争执。
2 D; E  f5 f: N5 P( k我那个贴里所有计算结果,都是有前提条件(用电功率、允许损耗)、有公式有依据的,具体哪点不合理,请明确指出?理不辨不明,免得有些坛友被误导。3 ?) [; n; Q" B: J2 F  A$ U$ S

. y7 j4 q' }" k8 \事实上,所有相关国标和我见过的电工们,从没有提过“允许损耗”这个关键指标。但是供电局就很关心,所以结果就是你看到的“年年电改”————你想想为什么连政府都敢甩脸色的电老虎要不辞辛苦自掏腰包买新变压器新粗线雇请工人还补偿沿途侵占土地、树木、房屋?老虎肯定算过线路上发热损耗掉的电能比电改花费更肉疼吧,也肯定是没算到一改再改还是跟不上用电量增长的节奏吧
, p7 R) ^) e. `; u2 n0 [/ Y' Q+ }) T7 ^  L
你如果没有“允许损耗”这个概念,可以用你给出的这个即热龙头的说明书给你算一下(图中由于导线有压降,220V到了用电器那里就会偏低一点,使用电器达不到满负荷……但这里是工程应用估算,不要太计较):2 [7 k2 q" G" M3 ~$ G' A+ I# G
无标题.png 3 @; D' S  E' ~2 A7 J: n
可以从图中看出区别了吧?电工说:看,我给你用1平方的线不也装上了,也能用了,一开就出热水,给你省了多少钱,以后有啥问题还找我哦……
+ L' P  S( N1 \6 \随便搜一下时价:1平方毫米铜线100米也才69元,4平方毫米铜线100米149元……而电工的人工费就难说了,自己权衡吧,看自己喜欢1两年一修、10年一修还是以后都不再修+ n1 ?; n2 M5 ~4 c

; R4 I' U! H) j! p  T
. }& I$ s$ d0 t) M( @
发表于 2017-3-22 18:06:52 | 显示全部楼层
yzflyinghawk 发表于 2017-3-21 21:07
/ l; u, s# t1 P; l: Z这是某宝上某品牌即热式水龙头的参数,可以找到电线截面要求这个参数。
* c. ]3 A. j3 H- o* l& L. z证书编号:2016010706884230/ Z- [; J4 w' X) B# h$ Y
证 ...
  J; L6 @4 U# y( Z! V# h* I  T
建议看帖仔细一些,我那个贴 http://www.zuojiaju.com/thread-680380-1-1.html
* z& q# c3 y4 L9 w首页图片里特大字体写明上面条件是随便写的,人家那个厨房不是一般的厨房,也不允许线路有过大的损耗……别到了你嘴里就是板上钉钉的“厨房需走16平方毫米线”:
7 D# y6 n: Q; v( ^- i( H4 @/ f1 q8 d
+ U/ {/ T3 T1 v
还见过大厨装修一个专用的电磁灶就10kW……厨房跟厨房是不一样的& i* x% o' d% j7 C2 a% V